Автор Тема: Сечение вводного кабеля  (Прочитано 3718 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

tiu49

  • Гість
Сечение вводного кабеля
« : 10 Січень 2010, 14:09:10 »
 ДНАОП 0. - 1.32 - 01    раздел 2.5. Электропроводки и кабельные линии п. 2.5.15. сказано, что сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм кв по меди и 16 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Как расшифровать эту волшебную фразу?  =-0 Она отностися к питающим линиям (к вводам) или к внутренним проводкам?(раздел 2.5.15.- это ведь внутренние проводки).
Ситуция такая: мощность жилого дома 10 кВт, по расчетам проходит медный кабель 6 мм кв, в земле.  Хотели посмотреть в ДНАОП и вот Вопрос:какой должен быть ввод- 6мм или 10?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение вводного кабеля
« Reply #1 : 10 Січень 2010, 15:41:41 »
Цитата: tiu49
Она отностися к питающим линиям (к вводам) или к внутренним проводкам?(
Це стосується усіх мереж з PEN провідником .
ДБН В.2.5-27-2006 . 4.2.2.4   Вимоги до визначення мінімальних перерізів захисних провідників, що наведені в 4.2.1.2 і 4.2.1.3, розповсюджуються і на PEN-провідники, але при виборі PEN-провідників слід також забезпечити виконання вимог до перерізів нейтральних провідників, які зазначені в діючих нормативних документах.
Переріз PEN-провідників в усіх випадках повинен бути не меншим 10 мм2 за міддю і 16 мм2 за алюмінієм.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение вводного кабеля
« Reply #2 : 20 Жовтень 2010, 12:32:21 »
Привет всем, помогите, пожалуйста, найти ответ. У меня с ГРЩ  подключается распределительный шкаф (большой шкаф 600х600х2000 марки «Rittal»), кабелем ВВГнг 5(1х185) меня интересует (не могу в ПУЭ найти) могу, ли я использовать сечение нулевого рабочего N и защитного РЕ в половину фазного. То есть фазные L1, L2, L3 - 185 мм кв., а N и РЕ – 95 мм кв. за ранее спасибо.

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение вводного кабеля
« Reply #3 : 20 Жовтень 2010, 14:09:43 »
Gofra
1.3.8. Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока должны иметь проводимость не менее 50% проводимости фазных проводников; в необходимых случаях она должна быть увеличена до 100% проводимости фазных проводников.
также глянь п.1.7.91.  и 2.5.15
PE - п.1.7.137
И да - это укр ПУЭ, т.к. у Вас флаг не стоит.
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2010, 14:22:57 від acidfly »

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение вводного кабеля
« Reply #4 : 02 Грудень 2015, 12:58:14 »
Необходимо подключить ПР-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ.
По каким принципам нужно принимать те или иные сечения запараллеленных кабелей?
Сложностью трассы и удобством монтажа?
Например, при известном токе РП-0,4кВ могу его подключение выполнить одной из следующих комбинаций кабелей:
а) 2(5х240)
б) 3(5х150)
в) 4(5х95)
Склоняюсь к последнему варианту.
Ну а чем это определяется?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение вводного кабеля
« Reply #5 : 02 Грудень 2015, 13:18:42 »
Понимая, что монтировать кабели меньшего сечения легче, все же склоняюсь к 1 варианту:
 1) легче подключить-нет необходимости дополнительно разрабатывать и изготавливать узел подключения с переходными шинами;
2) в случае выхода из строя одного из кабелей больше вероятность сохранения работоспособности объекта с частично ограниченой нагрузкой;
3) стоимость линии состоящей из 2-х кабелей, по логике должна быть ниже, чем из 4-х.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение вводного кабеля
« Reply #6 : 03 Грудень 2015, 05:49:39 »
Рассматривая большие сечения вводных кабелей для РП-0,4кВ, возникает другой вопрос:
- Нужно ли вводному автомату РП-0,4кВ давать много свободного пространства в общих конструкциях шкафа с аппаратами, чтобы мясистые вводные кабели могли беспрепятственно дойти до нужных зажимов?
Во вложении пример такого шкафа (глубина - 600 мм).
Или же все-таки вводной автомат на большие токи с подводимыми увесистыми кабелями лучше размещать отдельно в пристроенном шкафу небольших габаритов?

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение вводного кабеля
« Reply #7 : 03 Грудень 2015, 10:43:19 »
  Вариантов много. Все зависит от фантазии и технологических возможностей. Вот например так: http://eom.com.ua/index.php/topic,17979.msg126884.html#msg126884

 