Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП? Два или один?
При установке ячеек в ряд завод предлагает сделать 1 секционную ячейку КСО-393 шириной 1100мм с 1 выключателем нагрузки.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП?
Количество секций - 1.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП? Два или один?
При установке ячеек в ряд завод предлагает сделать 1 секционную ячейку КСО-393 шириной 1100мм с 1 выключателем нагрузки.
И разъеденителем
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При установке КСО в ряд стандартно устанавливается две секционных ячейки - секционная левая и секционная правая, каждая шириной по 800мм. В каждой ячейке прямо на шинах установлены разъединители  РВЗ. Если производитель предлагает сделать одну секционную ячейку шириной 1100мм, то это хорошо, меньше места занимает. Но нужно смотреть чтобы было два РВЗ и чтоб производитель как то графически разделил панель на две  части, с надписями Iс, IIс,  а то могут включить два РВЗ когда это не нужно.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 А к чему
Quote (selected)
секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП
?  Или требуется переключения между секциями делать под нагрузкой?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А к чему
Quote (selected)
секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП
?  Или требуется переключения между секциями делать под нагрузкой?
У нас в облэнерго требуют именно выключатели нагрузки.
А в нормах где-то написано, что именно два нужно?
« Останнє редагування: 08 Грудень 2015, 10:11:43 від Dmitrik »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, Это нужно рыть ПТЭ или ПБЭЭ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в качестве секционного установлен выключатель нагрузки (СВ) на 1 секции СШ, то на 2 секции, для создания видимого разрыва, должен быть установлен разъеденитель (СР).
« Останнє редагування: 08 Грудень 2015, 14:20:02 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 