Автор Тема: Чертеж мачтовой ТП с питанием от КЛ-10кВ  (Прочитано 3663 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте! Помогите с чертежем мачтовой ТП но с питанием от КЛ-10кВ! Может у кого что есть похожее?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
мачтовой ТП но с питанием от КЛ-10кВ
Який сенс будувати щоглову ТП при кабельному вводі ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну про сенс это не ко мне))) задание такое от владельца сетей что поделаешь?!Места может недостаточно или что-то еще!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая мощность трансформатора?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
160кВА

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мачтовых ТП не бывает с кабельным вводом 10 кВ. Поэтому предлагаю взять типовую мачтовую КТП-160 и запитать кабелем по аналогу с ВЛ при защите кабеля трубой при выходе с траншеи на стойки УСО КТП.
Ну, а лучше установить киосковую КТП1-160/10/0,4 Хмельницкого "Электроаппарата", она небольшая 2х2м и много места не занимает, по цене не дороже мачтовой.
В вложении общий вид мачтовой КТП на стойках УСО и схема мачтовой КТП-160 в Автокаде.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На опоре с разьеденителем установить кабельную муфту "кабель-ВЛ", кабель на опоре защитить трубкой.
« Останнє редагування: 02 Грудень 2015, 12:41:44 від *Андрей* »

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все понятно всем спасибо за ответы! Просто еще вот что, а если ТП не мачтовая а столбовая теперь будет? Все тоже самое, подвод к ней от КЛ-10кВ. Чертежики по такой тоже может у кого найдутся?
« Останнє редагування: 02 Грудень 2015, 14:24:39 від poramokk »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все понятно всем спасибо за ответы! Просто еще вот что, а если ТП не мачтовая а столбовая теперь будет? Все тоже самое, подвод к ней от КЛ-10кВ. Чертежики по такой тоже может у кого найдутся?

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха спасибо тезка, самое оно жаль кабельного подвода к ТП нет на чертежах, ну ничего  сам добавлю там не много уж! :thumbsup:

 