Як вихід із ситуації думаю додаткового встановити акумуляторну батарею (БЖ-1230 до Тірас-16.128П), але де написано, що це можна зробити та як саме по яким розрахункам? дякую.....
В ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 есть один сакраментальный пункт, который очень любят эксперты (по крайней мере, киевские):
6.8.3 Резервне електропостачання
У випадку виходу з ладу основного джерела електроживлення треба передбачати резервне електропостачання
від акумуляторної батареї. <...>
У деяких випадках можливе електропостачання
від аварійних генераторів або від джерела безперебійного живлення. За наявності такого електропостачання, ємність резервних акумуляторних батарей може бути знижена, проте акумуляторні батареї мають бути завжди передбачені.
Т.е., если и имеется 1 категория га объекте, все равно требуют аккумулятор хотя бы на 30 (!) часов. Иногда удается уговорить на 4. В результате приходится делать расчет АКБ, причем, далеко не всегда его хватает на 30 часов у отечественного оборудования.
При этом в разделе ПЗ, посвященном эксплуатации установки, рекомендуется вписать текст, что заказчик должен заключить с обслуживающей организацией договор, предусматривающий время реакции на неисправность в соответствии с результатом расчета АКБ и приведенным уважаемым
bvv текстом того же ДСТУ. В результате, удается с экспертизой договориться как-то.