Доброго времени суток, Коллеги!
Есть вопрос по заземлению брони кабелей.
Контрольные кабели: кввбшвнг 7х1,5 3х1,5 напряжение 24в пост.
Силовые: ввбшвнг 4х2,5 гапряженин 3ф 380

Броню планируемзаземлять с помощью пружинки на броню,  под пружинку провод ПВ3, далее на клемму заземления.

Вопрос: можно ли по нормам применять провод 2,5 для заземления брони кабелей выше?

Нарыл нормы нмже, по ним можно, но они чужие...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет нельзя, сечение голого, медного заземляющего проводника марки МГ, должно быть согласно ПУЭ глава 1.7, а так же действующих Рекомендаций института Тяжпромэлектропроект-не менее 6 мм2 для кабелей с сечением жил до 10 мм2.
Заземляющий проводник рекомендуеться паять к ленточной броне и металлической оболочке, допускается использовать для этих целей стяжные хомуты, для ленточной брони-свой и отдельно для металлической оболочки свой. С целью обеспечения надежного контакта.
« Останнє редагування: 13 Листопад 2015, 14:23:43 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
паять (соединять) медь со сталью как-то не комельфо

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли по нормам применять провод 2,5 для заземления брони кабелей
СНиП 3.05.06-85
3.258. Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей должны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металлическими корпусами муфт и металлическими опорными конструкциями. Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть, кв.мм :
  не менее 6 .......... для кабелей сечением жил до 10 кв.мм
         
           10 .........  "     "        "     "  от 16 до 35 кв.мм
         
           16 .........  "     "        "     "  "  50 до 120 "
       
           25 .........  "     "        "     "  " 150 "  240 "