Автор Тема: Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ  (Прочитано 3158 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman65

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каких случаях применять лежни , а вкаких стойки УСО?
Видел типовой проект ОРУ разработанный для двух вариантов (лежни и стойки), но к сожалению не было сказано о выборе варианта ничего.
По моему мнению лежни - это очень слабый фундамент , потому что они опперты на поверхность грунта , которая подвержена очень многим воздействиям и грун на поверхности всегда слабее грунта на глубине. Если положить лежень на грунт вообще без оборудования , тоесть без полезной нагрузки , то он объязательно под собственным весом через год - два наклонится.
Но несмотря на это лежни все же применяют и не всегда они сильно кренятся.
В типовых сериях есть методика расчета и подбора стоек УСО. Может кто подскажет такую методику для лежней ЛЖ.
Спасибо за ответ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стойки применяют для установки мачтовых КТП, лежни для установки киосковых (шкафных) КТП.
В варианте с шкафными КТП: а)установка на заглубленных фундаментах из блоков ФБС выполняют на сильнопучистых, пучистых и слабопучистых грунтах. Несущая способность грунта должна быть не менее 1 кг/см2. Глубина заложения основания фундамента ниже уровня промерзания грунта.
б) Установка КТП на лежнях в незаглубленных фундаментах выполняется на не пучистых, слабопучистых грунтах, которые имеют несущую способность на менее 1 кг/см2.
Физико-механические характеристики грунтов определяют согласно СНиП2.02.01-95 "Основания зданий и сооружений по результатам геологии.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman65

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую за відповідь.
Може ще підкакжете , як визначити чи грунти здимні (пучинистые), чи не здимні?
Також мене дуже цікавлять фундаменти під електрообладнання підстанцій 35 кВ , а саме: під вимикачі . рзєднувачі . ОПН і т.п.
Є таке "Руководство по применению незаглубденных фундаментов под электрооборудование подстанций" .
В інтернеті не знайшов , не скажете де можна дістати.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если имеется ввиду "Руководство по применению незаглубленных фундаментов под электрооборудование подстанций" НИИ "Укрэнергострой" г.Одесса, то у меня его нет. Есть "Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередач и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1 кВ" Института "Энергосельпроект", в ПЗ в серии есть методика расчета, но это специфичный документ для строителей. Во вложении есть рекомендации завода-изготовителя  оборудования по установке в виде информации.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman65

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую за відповідь .Прочитав наданий Вами матеріал.На жаль там не сказано конкретно коли можна примінити лежні.
Напевно відмовлюся від лежнів повністю.Хоча стояки УСО також не панацея ( в обводнених грунтах свердловину не пробуриш).
Палі в нашій місцевості на підстанціях не забивають.
Монолітні фундаменти виходять дуже масивні , якщо тажіння від проводів велике.
І навіщо я пішов у інженери?
Піду банани продавати напевно дуже скоро.Але там можливо також проблеми будуть.

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как тут уже написали, лежни обычно применяют в том случае, если грунты непучинистые, а узнать это можно из геологич. изысканий (ведь вы же не делаете проект без изысканий??  hmmmm), и скорее всего, нужно учитывать сейсмику на площадке.
Касательно оборудования 35 кВ и выше, его на лежнях устанавливают обычно тогда, когда используют блоки заводского изгот-ния, завод поставляет и специальную раму со стойками.

Offline Roman65

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
В основному робимо реконструкцію підстанцій без геології.Крім того верхній шар грунту як правило рослинний.
Напевно буду приміняти лежні якщо на реконструйованій підстанціїї уже є існуючі лежні в нормальному стані.
До речі лише раз зустрів існуючі лежні на реконструйованій підстанції і ці лежні помітно нахилилися.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: