Re: проектирование ДЭС
« Reply #15 : 06 Березень 2009, 12:29:19 »
090, я вот тоже подумываю над передвежной...
тогда наверное нужно поставить щиток на улице и в него завести контур заземления..или есть еще варианты?

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #16 : 06 Березень 2009, 14:25:57 »
aleks, У меня в офисе сделано именно так, щит ДГУ выполнялся УЗО Электро, авр тоже))) от контейнера к щиту кинули кабель КГ 5х120(КГ надо менять через 2 года, лучше кидай пв в армир. гофре, точно не помню как называется :-[).В шкафу предусмотрен спец. разъём.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #17 : 23 Березень 2009, 13:47:21 »
подскажите еще такой момент:
- при проектировании дэс на фундаменте необходимо делать отдельный проект с архитектурой,технологией,овосом и т.д., затем его согласовывать...
а вот если мобильная дэс? что нужно?
сделаю, я проект внутрянки, предусмотрю там дэс, этого достаточно или нужно еще что-то?
и еще, нужно ли в опросном листе указывать, что будут дэс? (оборудование не является особой группой, просто дорого стоит и нужно время, чтоб его останеовить...) если да, то каким образом?
спасибо...

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #18 : 23 Березень 2009, 15:36:46 »
Цитата: aleks
(оборудование не является особой группой, просто дорого стоит и нужно время, чтоб его останеовить...)
Смотря что за оборудование....Выдержит ли оно пропадание электропитания на несколько минут... У меня стоит коммутатор, питание 48В от аккумуляторов, для основных потребителей по 220В есть инвертор...Но аккумуляторы нужноры стоят только потому, что сбоев с питанием не допускается вообще....
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #19 : 23 Березень 2009, 16:22:11 »
будут еще и аккумуляторы, так как пропадания питания не терпит...

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #20 : 23 Березень 2009, 17:59:19 »
Цитата: aleks
будут еще и аккумуляторы, так как пропадания питания не терпит...
Так что у тебя за оборудование и какова мощность объекта?
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #21 : 23 Березень 2009, 21:20:43 »
дэс предназначается для 3-х типов оборудования:
1- морозильные камеры
2- мед. оборудование (лабораторное)
3- вакуумные насосы разные
для 2 и 3 будут дополнительно аккумуляторы, так как 2 важный процесс, а 3 - дорогостоящее оборудование, пропадание питания во время работы - поломка
суммарная мощность всего оборудования 120 кВт

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #22 : 23 Березень 2009, 21:37:00 »
Цитата: aleks
суммарная мощность всего оборудования 120 кВт
Неплохо...Думаю ДГУ 165 кВА будет как родной)))По поводу согласований, у нас в России достаточно согласования с Ростехнадзором и энергоснабжающей организацией. По поводу Украины, сказать ничего не могу)))
По поводу опросного листа - укзывать надо, в том числе обязательно укажи автозапуск и автоматическую ступенчатую
 отсечку потребителей третьей категории (при росте нагрузки на ДГУ нужно отсекать лишних, с другой стороны недогруз вреден для установки)
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #23 : 24 Березень 2009, 11:45:33 »
может есть кто, кому приходилось проектировать мобильную ДЭС в Украине?
какие могут возникнуть вопросы/проблемы?

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #24 : 14 Квітень 2009, 20:20:15 »
дэс предназначается для 3-х типов оборудования:
 ...
суммарная мощность всего оборудования 120 кВт
Это суммарная установленная мощность? А расчетную мощность не прикидывали? Возможно ДЭС понадобится значительно меньшей мощности. Зависит от результата расчета.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #25 : 15 Квітень 2009, 12:06:51 »
OBON, возможно, но как расчетную определить: оборудование разнообразное коэф. спроса нет никаких данных...кроме того, резерв будет, вдруг что-то еще захотят...

Re: проектирование ДЭС
« Reply #26 : 02 Травень 2009, 13:29:14 »
Народ, а каким образом вы подбираете мощность дизель (бензо)-генератора? Может литературку подскажете?У меня насос мощностью 5,5кВт (АД), нужно ведь учесть пусковой ток, чтоб генератор не "захлебнулся" при пуске насоса.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #27 : 05 Травень 2009, 14:57:56 »
Очень важный вопрос!!! Какое должно быть расстояние от здания больницы до дизель-генератора (скажем контейнерного исполнения). Очень нужно, желательно указать норматив.

LarisaV

  • Гість
Re: проектирование ДЭС
« Reply #28 : 05 Травень 2009, 20:12:31 »
Норматив не знаю, но точно знаю, что ДЭС контейнерного типа от здания больницы не менее 25м. И помимо электротехнической части, проект по монтажу и установке ДЭС должен содержать и архитектурно-строительную часть(в части фундаментов под контейнер), а так же необходимо выполнить молниезащиту, заземление. И еще в проекте необходимо оговаривать вопрос о хранении запаса топлива (то ли есть отдельностоящее здание, то ли будет подвозиться к объекту). У нас для экспертизы и согласования в Ростехнадзоре еще необходимо обосновать выбранную мощность ДЭС.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #29 : 06 Травень 2009, 09:56:40 »
В "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)" указано расстояние от ТП до корпусов ЛПУ - 25 м.
Я в одном проэкте закладывал в спецификаию материалы для бетонирования площадки, изготовления ограждения и навеса, так как строители не хотели этим заниматся. Было замечание экспертизы, но после недолгого общения пропустили.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю