Автор Тема: проводники PE и N в щите управления  (Прочитано 2229 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Есть щит управления. На ввод будет подключен кабель 4х95 мм2. Питание TN-C. Шина PEN соединяется с корпусом шкафа, к ней подключаются проводники PE всех 3-х фазных двигателей. также к этой шине подключен один проводник N (ноль цепей управления) 2.5 мм.кв, который вторым концом подключен к клеммным зажимам на дин-рейке в шкафу. от них берется ноль цепей управления. необходимо ли ставить отдельную шину N, изолированую от корпуса, или перемычку не менее 95 мм.кв? или существующее исполнение имеет право на существование?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установи пускатели (контакторы) ЭД с катушками на 380В и нет проблем. Что конкретно кроме электродвигателей подключено с шкафа управления, что нужно выделять рабочий N-проводник?
« Останнє редагування: 25 Червень 2015, 13:32:30 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
от 220 питаются пускатели, промежуточные реле, блок питания 220/24В

Online Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там должен быть трансформатор цепей управления, к примеру 380/220 согласно ДСТУ EN 60204
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
трансформатора нет

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот фото

Offline moshkarow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там должен быть трансформатор цепей управления, к примеру 380/110

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
я уже писал - трансформатора нет. ни в схеме, ни в шкафах

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
имеет право на существование?
Имеет, так как
Питание TN-C
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проводники PE и N в щите управления
« Reply #9 : 11 Вересень 2015, 16:41:07 »
если поставить клеммную колодку типа ЗНИ-70 и подключить к ней перемычку 50 или 70 мм2, то это будет по правилам? разделяем нулевой и защитный проводник. или поставить трансформатор 380/220 и его ноль будет нолем только цепей управления?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.