"Для обеспечения безопасного выхода детей и персонала необходимо на путях эвакуации предусмотреть аварийное электрическое освещение в клубах, столовых, спальных корпусах, помещениях кинопоказа. Выходы должны быть отмечены световыми указателями, присоединенными к сети аварийного освещения.
Светильники аварийного освещения должны присоединяться к независимому источнику питания. При отсутствии независимого второго ввода разрешается применение аккумуляторных батарей, при автоматическом переключении на них в аварийном режиме.
При перебоях в электроснабжении и в случае аварии или повреждения электрической линии в качестве источника освещения разрешается применять только электрические фонари, находящиеся у дежурного обслуживающего персонала, место хранения которых указывается в плане пожарной защиты.
Для своевременного обнаружения пожара и автоматического оповещения о его возникновении применяется пожарная сигнализация.. В соответствии с существующими нормативными документами должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения людей при пожаре спальные комнаты, палаты в медпунктах, и изоляторах, в клубах— зрительный зал, эстрада, киноаппаратная, библиотека и подсобные помещения, помещения кружков детского творчества, в столовых— обеденные залы, кладовые сухих продуктов, помещения для контор и персонала, гардеробные; складские и хозяйственные постройки на территории учреждений".
То есть, светильники аварийного освещения и указатели выходов-с встроенными аккумуляторами.
Для пожарной сигнализации в качестве резервного источника питания-ИБП.