ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным
многожильным кабелям, трубам, кабельным коробам, кабельным лоткам и лестницам.
Это не требуется в случае, если многожильные кабели, формируя одну цепь,
укладываются параллельно. Если многожильные кабели укладываются параллельно,
каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если
таковой имеется.
В вашем случае вроде как и можно (т.к. формируя одну цепь,
укладываются параллельно), но неитраль, согласно этого п.521.8.1, ИМХО, должна быть в каждом кабеле.

Эта стойка представляет собой три однофазные нагрузки? Отключение одной (двух) фазы из трех приведет к аварийному режиму всей стойки? А где РЕ-проводник?