Автор Тема: Прокладка кабелей через насосные и ИТП  (Прочитано 5516 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, можно ли через насосные, итп в жилом многоэтажном доме прокладывать кабельные линии не относящиеся к даным помещениям. Если можно, то как? Открыто, в трубах, коробах?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет норм которые запрещали бы транзитную прокладку кабелей данного объекта через указанные помещения. Способ прокладки: открыто в лотках на высоте более 2 м от отметки пола, в коробах и трубах. При монтаже следует избегать перекрещивание между собой и трубопроводами, в ИТП на расстоянии от нагретых частей предотвращающий нагрев кабелей выше допустимого.