Я повторю свой вопрос: А в связи с чем при 10 кВт нагрузки ввод в квартиру делается 3-фазным?
Udgin, я согласен с РЗА. Зачем 3ф? Вы меня простите, за прямоту, но тем кто делает ограничение 10кВт и 3ф делать в проектировании нечего. При ограничивающем автомате ниже 25, на фазе отдельной слишком маленькая нагрузка. На кухне включить плиту3ф, чайник и еще где то телевизор и автомат начнет работать на своем лимите и со временем срабатывать раньше, если не сразу.
В ваших ДБН наверно нет, как и в нашем СП строчки которая была во временной инструкции, до появления СП.
РМ-2696-01 4.2. При превышении расчетной нагрузки свыше 11,0 кВт ввод в квартиру, как правило, следует делать трехфазным.
Это требование опустили в СП31-110, но оно встречается в нормах отдельных городов(Городские строительные нормы).
Из современный текстов так же пропали формулировки. которые были у нормативов ранее. Было "Электроплит до 8,5квт", стало "электроплит 8.5квт". И т.п.
А плиты то бывают разные, с разной мощностью.