Спробуємо оцінити безпечну відстань від струмовідводів до уземлених струмопровідних частин будівлі (електроустаковання, встановленого на покрівлі, конструкційних елементів, внутрішніх інженерних систем, внутрішньої електропровідні, тощо). Для РБЗ 3 та 4 Kj=0.04. Для 2-х струмовідводів Kc=0,66. Оскільки іскріння може відбуватися вздовж поверхні бетону (муру) приймаємо Km=0,5. Довжину від місця іскріння до уземлювача (там зрівнюються потенціали струмовідводів й того, на що може пробити) L=50 м. Нескладний підрахунок дає значення s=2,64 м. Тобто проб'є на все, що буде ближче за це s до струмовідводів (стрижнів перехоплювачів та провідників, які "об'єднують їх у групи по 2-3"). Проб'є крізь товщу стін на металеві радіатори опаленння, внутрішню електропровідню, перекриє все, що є на тій експлуатованій покрівлі, якою так опікується замовник.
Може я песиміст. Погляньте на докладні плани будівлі й зацініть наявні ізоляційні проміжки.