Автор Тема: Кабель на тросу  (Прочитано 2562 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель на тросу
« : 17 Жовтень 2015, 21:50:00 »
Всем привет. Зашел в тупик. Помогите чем сможите. Нужно запроектировать кабель на тросу для движущегося объекта (движущийся). Сделать нужно приблезительно как на электротельфере козлового крана. Немогу найти с помощью каких деталей кабель закреплен и двигается по тросу.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель на тросу
« Reply #1 : 18 Жовтень 2015, 10:14:05 »
Каталог "Восточного экспресса" г.Запорожье стр.111 Электромонтажные изделия..rar.
Выбирается в зависимости от нагрузки на несущий трос (от веса кабеля, пролета), при малых нагрузках до 5 кН:
1. Муфта натяжная НМ500У3 - 1шт.
2. Анкер (крепление к стене, колоне) АОК-500У3 - 2шт.
   (Проходной анкер (сквозное крепление к стене, конструкции) К809 - 1-2шт. в зависимости от проектного решения, в комбинации анкеров или однотипное крепление).
3. Зажим тросовой К296 - 2шт.
4. Коуш оцинкованый (в зависимости от диаметра каната, для 6 мм - КОU 6,0..) - 2шт.
5. Подвес концевого крепления (в зависимости от диаметра кабеля: 10-20мм-ПКК-10-20У1; 20-30мм-ПКК20-30У1) - 2шт.
6. Подвес скользящего крепления (в зависимости от диаметра кабеля: 10-20мм-ПСК-10-20У1; 20-30мм-ПСК20-30У1) - количество в зависимости от длины монтажа кабеля (монтажного пролета) петля кабеля должна быть не более 1 м (то есть крепление кабеля в скользящем креплении через 1,0 до 2 м).
7. Трос сопровождения кабеля КГ (КГН) диаметром 2-4 мм (совместный монтаж в креплении, для обеспечении мех.прочности при большой длине пролета: типовая длина-42м, допускается до 60м-свыше троллейное подключение или с закреплением кабеля в каретках по направляющим.
8. Трос натяжной 6мм (проволока катанка 6мм).

При больших мех. нагрузках до 16 кН:
1. Муфта натяжная НМ300У3 - 1шт.
2. Анкер (крепление к стене, колоне) К675 - 2шт.
   (Проходной анкер (сквозное крепление к стене, конструкции) К809 - 1-2шт. в зависимости от проектного решения, в комбинации анкеров или однотипное крепление).
3. Зажим тросовой К276 - 2шт.
4. Коуш оцинкованый (в зависимости от диаметра каната, для 8 мм - КОU 9,0..) - 2шт.
5. Подвес концевого крепления (в зависимости от диаметра кабеля: 10-20мм-ПКК-10-20У1; 20-30мм-ПКК20-30У1) - 2шт.
6. Подвес скользящего крепления (в зависимости от диаметра кабеля: 10-20мм-ПСК-10-20У1; 20-30мм-ПСК20-30У1) - количество в зависимости от длины монтажа кабеля (монтажного пролета) петля кабеля должна быть не более 1 м (то есть крепление кабеля в скользящем креплении до 2 м).
7. Трос сопровождения кабеля КГ (КГН) диаметром 2-4 мм (совместный монтаж в креплении, для обеспечении мех.прочности при большой длине пролета: типовая длина-42м, допускается до 60м-свыше троллейное подключение или с закреплением кабеля в каретках по направляющим.
8. Трос натяжной 8мм (проволока катанка 8мм-на небольшое расстояние до 30м).
Во вложении эскиз крепления кабеля крана на тросу на стройплощадке.
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2015, 11:03:20 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель на тросу
« Reply #2 : 18 Жовтень 2015, 15:45:45 »
5.407-81 Устройство комплектных гибких токоподводов в каналах к напольным тележкам . Не подойдет ?
http://alldrawings.ru/spisok-kategorij/item/tipovoj-proekt-5-407-81-ustrojstvo-komplektnykh-gibkikh-tokopodvodov-v-kanalakh-k-napolnym-telezhkam-vypusk-1
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: