Если токоотвод должен быть проложен кратчайшим путём, то как проложить токотводы в таком случае и что делать с металическими воротами под молниеприёмником?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, а на хрена такие извращения? почему не использовать просто сетку?

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, а на хрена такие извращения? почему не использовать просто сетку?

Кровля старинная, делать на ней монтаж сетки очень стремно и небезопасно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, а почти восьмиметровую металлическую байду ставить не стремно?



Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ДСТУ, токоотвод на доступной высоте должен располагатся на расстоянии 3 м от входа. Поэтому веди токоотвод по стене паралельно кровли до угла и там выполняй спуск к ЗУ молниезащиты. Металлический каркас ворот (коробку) соедени с ЗУ (с системой уравнивания потенциалов молниезащиты-кольцевым контуром вокруг здания).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, а почти восьмиметровую металлическую байду ставить не стремно?


Стремно 200 метров проволоки укладывать на шиферной кровле склада времен царя гороха, а две металлические "байды" закрепить на стене здания вовсе не проблема. Или мне сказать заказчику, чтобы он кровлю под "красивую" молниезащиту сеткой переделал?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не конче "сітку". Лише:
1) Провідник D=8 мм прокласти коником, а на обох іверах випустити той самий провідник вгору на 70 см. Вершечок того провідника накрити ковпачком (ОБО. арт. 5405068) - так краще "спіймає" блискавку.
2) Від цього провідника зробити схилами покрівлі спуски до причілка з кроком 15 м (вздовж бічних фасадів). У цих місцях на конику закріпити стрижневі перехоплювачі по 70 см (див. п. 1).
3) У місцях переходу провідника з причілка на фасад влаштувати також  перехоплювачі по 70 см (див. п. 1).
4) Периметром споруди прокласти уземлювач з поцинкованої штаби 30х3,5 мм, до якої приєднати доземні провідники. Краще, з перевірочними злучниками на позначці 1500 мм від поверхні землі.
Там номенклатура з 8-ми позицій. Простіше та надійніше нічого на вигадати. :thumbsup:
Бажаю успіхів! @>--

 