КТП в паркинге
« : 15 Жовтень 2015, 09:35:47 »
Возможно ли встраивать КТП с сухими трансформаторами и ДГУ в паркинг? Если  - нет, подскажите, пожалуйста документ, регламентирующий это.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП в паркинге
« Reply #1 : 15 Жовтень 2015, 12:41:48 »
подскажите, пожалуйста документ
Документ какой страны ? В своем профиле установите флажок страны .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП в паркинге
« Reply #2 : 15 Жовтень 2015, 12:53:43 »
Roman 3R, проект для Казахстана. Заказчики настаивают на встраивании КТП в паркинг. Хотя есть вариант пристраиваемого и с ним все в порядке по нормам. А вот со встраиванием - хуже. Хочу им объяснить, насколько хуже.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП в паркинге
« Reply #3 : 15 Жовтень 2015, 14:09:16 »
проект для Казахстана
СН РК 3.03-05-2014  Запрета нет . Необходимо только выполнить требования ПУЭ для пожароопасных зон .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП в паркинге
« Reply #4 : 15 Жовтень 2015, 15:18:21 »
Мне кажется необходимо в данном случае пользоваться:
СН РК 3.02-09-2001 Нормы технологического проектирования дизельных электростанций.
СН РК 3.02-22-2002 Подземные гаражи-стоянки.
СНиП РК 2.02-05-2009 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Если паркинг под ж\домом то и СН РК 4.04-23-2004 Электрооборудование жилых и общественных зданий.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП в паркинге
« Reply #5 : 15 Жовтень 2015, 15:33:31 »
Я не большой знаток НД Казахстана, но когда читаешь их нормативы, то они немного напрягают:
6.5.15 Питание освещения объектов следует рассчитывать и проектировать по требованиям СН РК 4.04-23-2004.
6.5.16 Питание аварийного и рабочего освещения помещений следует предусматривать от разных источников; либо при отключении источника, питающего рабочее освещение, аварийное освещение должно автоматически переключаться на второй источник.
Для питания аварийного освещения устройство автономных источников (аккумуляторных батарей, дизельных электростанций и т.п.) не требуется.
6.5.17 Питание эвакуационного и аварийного освещения следует проектировать независимым от питания рабочего освещения и выполнять:
- при двух вводах в здание – от разных вводов;
- при одном вводе – самостоятельными линиями, начиная от вводно-распределительного устройства (ВРУ).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП в паркинге
« Reply #6 : 15 Жовтень 2015, 20:15:51 »
Возможно ли встраивать КТП с сухими трансформаторами .... в паркинг?
Можно, но всё равно требуется тамбур перед камерой с трансформатором, так как нормы не разделяют маслянник и сухарь.

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП в паркинге
« Reply #7 : 16 Жовтень 2015, 11:06:49 »
GrosseL, их нормы точно напрягают, как и переписка с ними - у них оригинальная логика и построение фраз, мы то смеемся, то плачем)) Спасибо за понимание и полный список
 документации.  На сегодня порешили КТП делать пристроенную к паркингу, но  с деформационным швом, что даст возможность считать ее отдельностоящей и поставить  тр-ры масленики.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.