Здравствуйте, много раз встречал в реале, но ни разу не приходилось проектировать подобное.

есть приходящий кабель 10 кВ
есть уходящий кабель 0,4 кВ
никакие коммутационные аппараты ставить не нужно, они уже стоят

необходимо установить только трансформатор

как самое дешевое решение принято установить трансформатор на стойки УСО и огородить его сетчатым заграждением.


Но лично у меня возникло несколько вопросов.

1. Что при такой установке делать с маслоприемниками? На подстанциях облэнегро они просто отсутствуют, т.е. вынесли ТСН на улицу, поставили на стойки УСО и всё.
2. Какое расстояние должно быть от трансформатора до ограждения, до проезжей части, до газопровода (воздушная прокладка труб), до водопровода (под землей), до других коммуникаций.
3. Можно ли применить такое решение в зеленой зоне? т.е. посадка довольно густая, есть место где можно установить трансформатор, но вокруг будут деревья и кустарники.


Если кто в курсе, прошу ссылаться на нормы, личное мнение мало интересует.


Спасибо.


________________________________________________________

что то типа этого...

« Останнє редагування: 07 Жовтень 2015, 16:19:14 від cherkas »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трансформатор на стойках УСО
« Reply #1 : 07 Жовтень 2015, 16:24:53 »
никакие коммутационные аппараты ставить не нужно, они уже стоят
Ви маєте на увазі КТП , сам трансформатор захисту не має .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трансформатор на стойках УСО
« Reply #2 : 07 Жовтень 2015, 16:28:34 »
есть РУ-10кВ, и есть РУ-0,4. В них установлены защиты. Я знаю, что трансформатор только гудит  :)

что бы не городить дорогое КТП, я хочу просто вынести трансформатор на улицу и оградить. Как это делают на подстанциях облэнерго. Фото даже нашел подобное для примера.

На подстанциях они стоят под открытым небом, без маслоприемников и будь то чего еще. Если бы это не вписывалось в нормы, они бы так не стояли, значить нормы есть, только я их не знаю :(

Ну и по мимо прочего, у меня идет трасса с газом (обычная желтая труба, как в частном секторе), что меня больше всего смущает. А так же въездная дорога к предприятию.
И еще лесопосадка, что тоже смущает, так как если разлив масла произойдет, потом хрен потушишь. Но опять же, это мои мысли, а должны быть нормы с минимальными расстояниями.
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2015, 16:34:00 від cherkas »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трансформатор на стойках УСО
« Reply #3 : 07 Жовтень 2015, 17:07:18 »
Если ТСН мощностью до 630 кВА с количеством масла менее 1 т, то маслосборник согласно ПУЭ не нужен (п.4.2.67. Для запобігання розтіканню масла і поширенню пожежі під час пошкодження  маслонаповнених  силових трансформаторів  (шунтувальних реакторів) з кількістю масла понад 1 т в одиниці (в одному баку) потрібно застосовувати маслоприймачі з відведенням масла масловідводами в маслозбірники.
Согласно ДБН360-92* (редакция 2014г) п. 8.23* «Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони» в пределах которой запрещен монтаж и строительство инженерных сетей без согласования.
«Охоронні зони електричних мереж.. встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди». Таким образом при монтаже подземных сетей они должны быть вынесены от установленного трансформатора на расстояние 5м (вызвано это также необходимостью  учитывать наличие заземляющего устройства).
Расстояние от открыто проложенного газопровода. Здесь нужно учитывать назначение газопровода, магистральный и т.д., существующий или проектируемый, так как существующий газопровод тоже имеет свою охранную зону 10 м от оси газопровода.
Согласно ПУЭ п.4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01 зоны возле газопроводов не являются взрывоопасными, за исключением зон класса 2 в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений. Для таких зон, расстояние должно быть согласно табл. 4.11 -12м (см. п.4.7.9 абзац 1)).
При установке ТП в зеленой зоне, должна  быть поведена санитарная вырубка высоких насаждений, для исключения падения и повреждения ТП .