Есть трасса 6 кВ. Кабель прокладывается от приямка ЗРУ-6кВ в ж/б каналах 900х900 мм на полках. Так вот от приямка ЗРУ до ж/б канала, кабель прокладывается в метал неперфорированном коробе, длиной метров 7-10. Нужно ли на этом участке лотков выполнять огнестойкие пояса с обеих сторон? Помнится мне, если длина лотков меньше 20 метров, то данные пояса не выполняются. Но не могу найти где это написано. Спасибо. 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть трасса 6 кВ. Кабель прокладывается от приямка ЗРУ-6кВ в ж/б каналах 900х900 мм на полках. Так вот от приямка ЗРУ до ж/б канала, кабель прокладывается в метал неперфорированном коробе, длиной метров 7-10. Нужно ли на этом участке лотков выполнять огнестойкие пояса с обеих сторон? Помнится мне, если длина лотков меньше 20 метров, то данные пояса не выполняются. Но не могу найти где это написано. Спасибо. 
Мне кажется такое требование есть в Инструкции по монтажу кабелей в кабельных коллекторах и в длиных закрытых кабельных эстакадах, для создания огнестойких преград.
По нормам РФ п.5.4.5 "Монтаж  коробов  при  выполнении  скрытых  электропроводок внутри  сборных
перегородок  торцевыми  заглушками  должны  быть  закрыты  свободные  торцы коробов, а легко удаляемым негорючим составом должны быть заделаны торцы коробов  с  выходящими  из  них  кабелями  и  проводами.  В  результате пожаробезопасность  электропроводки  в  коробах  обеспечивается  выполнением требований  глав  ПУЭ.  Общий  объем  горючей  массы  изоляции  проложенных совместно и (или) проводов должно быть менее 1,5 л на 1 м.пог. трассы".
Согласно новой главе 2.1 ПУЭ, которая вводится с 01.11.2015г:
"Електропроводки, виконані проводом і кабелем в трубах, коробах або спеціальних  коробах,  які  відповідають  вимогам  щодо  нерозповсюдження горіння  згідно  зі  стандартом  і  мають  переріз  проходу  до  710  мм2 ,  не потребують внутрішнього ущільнення за умов:
-  електропроводка відповідає вимогам ГОСТ 14254 для ІР33;
-  будь який кінцевий пристрій системи в одному з відсіків, розділених будівельними  конструкціями,  відповідає  випробуванням  згідно  з ГОСТ 14254 для ІР33".