Автор Тема: КТП 1000 с сухими трансформаторами «Zuccini» и ДЭС  (Прочитано 2826 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, пусть очень приближенно (для генплана), габариты КТП с двумя  сухими трансформаторами 10/0,4 кВ «Zuccini», мощностью 100 кВА с пристроенным Д-Г производства SDMO (оборудование, предлагаемое заказчиком). И еще вопрос, на каком расстоянии от детских игровых площадок можно располагать КТП?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
saveleva, Так Вам никто не подскажет, нужна хотя бы примерная схема (на уровне количества фидеров, необходимости секционирования) по 10 кВ и по 0,4 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество отходящих линий 0,4 - 10 (2 резерв) от каждой секции (секции-2), 10кВ - тоже  2 секции. Судя по тому, что заказчик настаивает (идут переговоры) на встраиваемой подстанции - ДЭС отпадает.
Можно ли  в цокольном этаже жилого дома оборудовать КТП с 2мя сухими трансформаторами? Габарит?
Допустим вы согласуете размещение встроенной ТП в ж/здание с пожнадзором и санэпидемслужбой, но как обеспечить требование по шуму и п.2.11 ДБН В.2.5-23-2010 по размещению (ТП не должна размещаться под, над и непосредственно примыкать к жилым помещениям).
Размеры ТП вы должны определить исходя из габаритных размеров используемого на ТП оборудования (в соответствии с техническими данными на оборудование). То есть у вас будут 2 камеры под трансформаторы, помещение РУ-0,4кВ с установлеными согласно проекта щитами НКУ 2-х секций , плюс помещение РУ ВН с вводными, секкционной и отходящими ячейками.
Относительно расположения ТП относительно детской площадки. Смотрим норматив "Градостроительство"....ДБН 360*(Укр), СНБ 3,01,04-02 (Бел), в России для Москвы ТСН 30-307-2002. Для Украины в ДБН 360-92* (редакция 2014г) при встроенной ТП -12м согласно табл.3.2, при отдельностоящей за пределами охранной зоны ТП согласно п.8.23* и табл.8.5а-3м по периметру от ограды, но учитывая расстояние вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции. Для Вашей ТП (предположительно 10/0,4 кВ) - на расстоянии 10 метров.
« Останнє редагування: 06 Жовтень 2015, 12:52:47 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
К концу дня появилась конкретика. КТП будет пристраиваться к паркингу. От детей подальше)
Grossel, скажите пожалуйста по прилагаемому рисунку (это Чебоксарский завод), если тр-ры будут сухими и не будет настенных шкафов (как на рисунке), можно ли уменьшить внутренние габариты помещения, соблюдая расстояние в 800мм от всех электроаппаратов по периметру? И можно ли оставить одни ворота для выкатки трансформаторов?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, что проект выполняется для объекта в РФ, поэтому если согласно ПУЭ 7 изд. выполняются требования п.4.2.83 тогда "Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией". И решение правомерно. На чертеже не указано расстояние от І секции до стены помещения и мне кажется, что оно меньше 0,8м (согласно ПУЭ п.4.2.91 для осмотра тыльной стороны РУ-0,4 кВ, проход должен составлять 0,8м  и только в местах сужения, до выступающих со стены строительных конструкций, допускается уменьшение расстояния на 0,2м), поэтому если это так, то расстояние в вашем случае следует увеличить за счет прохода обслуживания. Какая длина шинного моста в этом ТП? Обычно 2,0..2,5м. А ширина прохода 2,0м отвечает п.4.2.90 ПУЭ. Так-что судя по размерам помещения этот вариант проходит.
При таком расположении ворот нужно 2-е, для каждого трансформатора свои. Уменьшить помещение можно до минимального размера: 0,8м с необслуживаемой стороны; 2м-ширина коридора обслуживания при 2-х стороннем расположении КТП.
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2015, 09:17:46 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Grossel, у меня есть такое наблюдение . Во дворе дома, где живу есть 2 подстанции: одна старая и больших габаритов, наверное и большей мощности и почти рядом - новая для нового жилкомплекса. Старую от сетчатой ограды детсада отделяет асфальтовый проезд шириной около 3м, а новую от детской площадки - вообще 1м, она стоит почти на детской площадек. как так в реальности все получается? Это нарушение норм?
Еще раз спасибо за советы, очень информативно и обстоятельно.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
saveleva, У нас в Школе ТП было, да и сейчас есть еще, вообще во дворе. Правда расстояния до окон школы думаю метров 15 все же выдержано.
Но об его заднюю стенку Бог знает сколько поколений детей играло в футбол. Никаких вопросов. Да и во дворе моего Дома моих родителей, где я провел все детство от ТП до спортплощадки (где играли все равно только дети) расстояние - 2 мусорных контейнера :)))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такое бывает когда после строительства ТП, жильцы организовывают самостоятельно детскую площадку возле дома.
Если мы рассматриваем объект в РФ, то согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для ТП 10/0,4кВ, будет действовать требование- 10м.
Там же, а так же согласно «Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках» : п.8. "В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.." В том числе п.9 б) "размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); (Подпункт в редакции, введенной в действие с 6 сентября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года N 736.)", то же п.11 а).
Если по отношению к детсадику, то в соответствии с СП 42.13330.2011 (входит в Перечень обязательного соблюдения 384-ФЗ, утв. Распоряженим Правительства №1047):
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.
 
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2015, 14:23:46 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, вот так проектируешь подстанцию, а на ней потом кто-нибудь голубятню обустроит :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: