Такое бывает когда после строительства ТП, жильцы организовывают самостоятельно детскую площадку возле дома.
Если мы рассматриваем объект в РФ, то согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для ТП 10/0,4кВ, будет действовать требование- 10м.
Там же, а так же согласно «Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках» : п.8. "В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.." В том числе п.9 б) "размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); (Подпункт в редакции, введенной в действие с 6 сентября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года N 736.)", то же п.11 а).
Если по отношению к детсадику, то в соответствии с СП 42.13330.2011 (входит в Перечень обязательного соблюдения 384-ФЗ, утв. Распоряженим Правительства №1047):
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.