Автор Тема: расстояние от дизельной электростанции до склада  (Прочитано 21908 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик хочет использовать дизельную электростанцию в качестве резервного источника для питания пожарных насосов. При этом хочет разместить её на открытом воздухе на расстоянии меньше 5 м от склада. На какой нормативный документ сослаться, чтобы он понял свою ошибку? :(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуйте таблицу 2, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий"
я знаю не все, а только половину

Alexpr2007

  • Гість
Добрый день, Алекс!

Я занимаюсь дизельными генераторами, установкой, сервисом. Вам случайно не требуется ДГУ, возможно Вашему заказчику? :)
http://sunlight.uaprom.net

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто-то сталкивался с расстоянием контейнерных ДЭС до общественных зданий.
ДБН 360-92** регламентирует только расстояние от склада топлива, обслуживающего ДЭС в 25 м до зданий с III степенью огнестойкости.
Других норм я не нашел. НТПД не подходит в связи с маленькой мощностью электростанции.
У меня ДЭС во всепогодном шумопоглащающем корпусе мощностью 7.2 кВт.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
А кто-то сталкивался с расстоянием контейнерных ДЭС до общественных зданий.
Для будинків I та II ступеней вогнестійкості не нормується . Необхідно лише забезпечити зону обслуговування .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а в каком документе это написано?
Цитата: Roman3R
Для будинків I та II ступеней вогнестійкості не нормується . Необхідно лише забезпечити зону обслуговування .
У меня к сожалению III степень огнестойкости.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
НТПД-90 . п.3.4. Пристроенные дизельные электростанции должны отделяться от остального здания противопожарной стеной 2 типа.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, к сожалению НТПД-90 не распространяется на ДЭС меньше 30 кВт, да и согласно нему (п.1.7) нельзя пристраивать ДЭС к общественным и жилым зданиям.
По п.2.17 ДБН 23 допускается размещение пристроенных помещений ДЭС.
Про контейнерные ДЭС, а вернее ДЭС во всепогодном шумопоглощающем корпусе, нигде ничего не нашел...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ще по рівню звукового тиску в зоні будівель (житлові , лікарні, школи...) треба перевіряти.  Чи це теж до 30 кВт?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, усложним задачу? :D А от заправочных колонок на АЗС до дизельной электростанции на улице 20 кВт в кожухе ???
« Останнє редагування: 10 Січень 2011, 11:11:21 від *Андрей* »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели нигде нет? ??? Люди, кто знает? ДЭС небольшая, 820х660 в кожухе и на улице, где есть нормы по расстоянию от топливно-раздаточных колонок, подземных резервуаров с топливом, операторной АЗС... :o
« Останнє редагування: 18 Січень 2011, 18:05:26 від *Андрей* »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Яка категорія електропостачання? Якщо ІІ то ДЕС можна взяти передвижну. Зберігати її на складі або в іншому місці а на глухій без вікон стіні подалі від колонок і баків передбачити розетку і затискач заземлення. Так не потрібно буде 9 метрів протипожежного розриву робити. це що стосується АЗС. а для пож насосних потрібно стаціонарну ДЕС з 2 степінню автоматизації відстань від складу 9 метрів мінімум (мінімальний протипожежний розрив між будинками і спорудами глянь ДБН 360-92** -раніше був зараз вийшов новий)
« Останнє редагування: 23 Січень 2011, 15:59:34 від il85 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН 360-92** -раніше був зараз вийшов новий
Какой ???

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, с какого боку здесь ДБН?? Вы хоть читали?
Приложение 3.1
(обязательное)
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями про-мышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель), а между производственными зда-ниями промышленных предприятий, зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий - в со-ответствии с требованиями действующих норм.

По теме:
СНиП II-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Какой

http://document.ua/proekt.-persha-redakcija.-mistobuduvannja.-planuvannja-i-zab-nor2592.html
« Останнє редагування: 23 Січень 2011, 18:30:35 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://document.ua/proekt.-persha-redakcija.-mistobuduvannja.-planuvannja-i-zab-nor2592.html

sbal, этот документ ДБН Б.2.2-1-01 (Проект. Перша редакція), вместо ДБН 360-92*.
А сейчас действует ДБН 360-92**, и тоже вместо ДБН 360-92*. На сайте budinfo.org. написано что действует и ДБН Б.2.2-1-01!!
 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю