Автор Тема: Расстояние от прибора отопления до шкафа  (Прочитано 2909 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго вечера.
 Возник следующий вопрос : в помещении РУ-10кВ нужно сделать отопление. Какое минимальное расстояние должно быть от трубы отопление до панели РУ?
Я, кажется помню, что в ПУЭ н где-то написано, что расстояние от отопительных приборов до электрооборудования должно быть не менее 0,5м.
Но точно не уверен. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для Украины ДБН В.2.5-23-2010 п.6.1 г) "відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна бути не менше ніж 0,5 м, а від газопроводів і газових лічильників не менше ніж 1 м.
Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення".
Для РБ ТКП45-4.04-149-2009 п.15.2 "— расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков (в том числе и этажных) должно быть не менее 1 м".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, А Вы собираетесь делать водяное отопление РУ-10 кВ??
Это Ноу Хау.
Типовое решение - печи электрические, в народе "козлы". Они по 1 кВт, ставят их 3 либо 6 для равномерного распределения по фазам. Либо более новые электроконвекторы.
А что касается воды, а если через 5 лет , ваше отопление прорвет и начнется залив водой помещения РУ-10 кВ?
Вот пример отопления РУ-10 кВ достаточно новой ПС-110/10 кВ "Олимпийская" в г. Киеве.
Никакой воды!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще фото
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 