Юрий, поудаляй значки заземления на нейтральном N проводнике на схемах. Это выполняется в системе ТN-C c совмещенным РЕN проводником.
Если в приточной системе ПД1 основной вентилятор ПД1/1, а ПД1/2 резервный, то непонятно почему они работают одновременно, а при остановке основного отключается и резервный.
Мне кажется, что если ссылаешься на ящики управления Я5131, то и цифровая маркировка цепей управления на схемах должна соответствовать маркировке ящика и монтажных зажимов.
Опять же, при срабатывании теплового реле в схемах в автоматическом режиме, при отключеных ЭД вентиляторов будеть гореть сигнальные лампы, сигнализирующие, что вентилятор работает.