Для линий напряжением 27,5 кВ можно воспользоваться рекомендациями по потере напряжения в линиях 35 кВ. "Практически потеря напряжения принимается в воздушных линиях напряжением 6—10—35 кВ — 8%, в кабельных — 6%, в сетях 380 и 220 В на всем их протяжении (от ТП до последнего электроприемника)—5—6% от номинального напряжения"[c.25 Электротехнического справочника].
ГІД 34.20.178:2005 п.4.8 – потери напряжения не должны быть больше 8% в сетях 10 кВ.
Когда-то давал ответ на схожий вопрос по расчету для ВЛ-35 кВ. Поэтому приведу пример для ВЛ-35кВ:
Расчетная токовая нагрузка ВЛ-35кВ : Iвл = Ip х λі x λt =284,84х1,05х1,0=299 А,
где: λі=1,05-коэффициент учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации;
λt-коэффициент учитывающий число часов использования максимальной нагрузки=1,0 (при Тmax=5500ч)
Выполним проверку одноцепной воздушной линии ВЛ-35кВ по падению напряжения при подключении дополнительной нагрузки 7230 кВт выполненой проводом АС-150/24:
∆U = √ 3 x Iвл x L(ro x cosφ + xo x sinφ) =1,73 x 299 x 13,1 x(0,198x0,97+
0,37 x 0,249) = 1925 B; ∆U % =5,4%
Выполним проверку двухцепной воздушной линии ВЛ-35кВ по падению напряжения при подключении дополнительной нагрузки 7230 кВт выполненой проводами АС-150/24:
∆U = √ 3 x Iвл x L(ro x cosφ + xo x sinφ)/n =1,73 x 299 x 13,1 x(0,198x0,97+
0,37 x 0,249)/2 = 962,5 B; ∆U % =2,7%
Примерно так.
Для 2-х цепной ВЛ состоящей из 2 проводников сечением 2хS мм.кв, естественно падение напряжение будет меньше чем для одноцепной с проводником сечением S мм.кв. Это видно с простой формулы по расчету падения напряжения:
∆U1 = РpхLx100000/UxUxjxS > РpхLx100000/UxUxjxSx2 = ∆U2, где S-сечение провода