Roman3R, вы не внимательно читаете ответы по теме, выхватывая отдельные фразы из контекста.
Тем более, в моем ответе не рассматривается вариант отопления как панацея для трансформатора и в этом плане я на все 100% согласен с последним постом Андрюхи РЗА.
И кстати для открытой установки трансформатора необходимо совсем другое заполнение, чем трансформаторное масло. Выйдите на любой российский форум проектировщиков и они вам расскажут про установку трансформаторов в условиях Крайнего Севера.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
                                       ∆Ртр.= ∆Рх + ∆Рк.з (Spасч. / Sном.)2 ,
где: ∆Рх - постоянные потери холостого хода (потери в стали), не зависящие от нагрузки, кВт;
       ∆Рк.з - потери к.з. (потери в меди), зависящие от загрузки трансформатора, кВт;
       Spасч. - фактическая мощность потребления (расчетная мощность) трансформатора, кВ А;
       Sном. -  номинальная мощность трансформатора, кВ* А
Потери холостого хода ∆Рх и к.з. ∆Рк.з трансформатора приведены в каталогах на трансформаторы

Мне бы хотелось бы еще раз уточнить - при подсчете тепловыделений в помещении двухтрансформаторной подстанции по вышеприведенной формуле -
мы должны полученное значение ∆Ртр умножить на два (так как у нас в помещении два работающих трансформатора), или же тепловыделения второго трансфор-
матора при расчете учитывать не надо?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, делаешь 2 расчета: 1. работают 2 трансса с нормальным Кз, 2 работает один транс с допустимым перегрузом и показываешь максимальные тепловыделения

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кстати для открытой установки трансформатора необходимо совсем другое заполнение, чем трансформаторное масло
Охолодження трансформаторів трансформаторним маслом виконується як для трансформаторів що встановлюються в приміщеннях так і для трансформаторів що встановлюються на відкритому повітрі .
они вам расскажут про установку трансформаторов в условиях Крайнего Севера.
Питання plotpik було поставлене з Білорусі , за моїми даними в цій країні відсутні "условия Крайнего Севера"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Мне бы хотелось бы еще раз уточнить - при подсчете тепловыделений в помещении двухтрансформаторной подстанции по вышеприведенной формуле -
мы должны полученное значение ∆Ртр умножить на два (так как у нас в помещении два работающих трансформатора), или же тепловыделения второго трансфор-
матора при расчете учитывать не надо?
Если в одном помещении установлены 2 трансформатора то тепловыделения нужно учитывать от обоих трансформаторов.