І часто це з вами буває ?
1.Нет, нечасто. За долгую жизнь - несколько раз. Первые были с советским душем на жесткой трубе, переключатель вместо гусака стоял на душ, струя ударила вниз. Потом появился гибкий шланг, лежащий где и как попало, удары стали во все стороны. У людей встречал переключатель направления воды в виде плохо фиксирующейся кнопки, она самопроизвольно переключалась.
2.Мне не нужно много случаев, и необязательно из собственной жизни,чтобы сделать существенные выводы. Таких выводов за 15 лет ремонтов насобирал уже десяток страниц.
3.Заказчикам до лампочки собственная жизнь и жизнь своих родных и близких, они ставят в ваннах что и где попало. Стиралки без заземлений, питание гибкими проводами и шнурами вместо кабелей, без УЗО, розетки IP20. Светильники подсветки зеркал IP20, были и в зоне 2 ПУЭ, и без заземления. Точечные светильники IP20 над зоной 1 - тоже недоработка ПУЭ, высота зон должна быть до потолка ванных. Светильники IP20 в ванных от паров воды тупо ржавеют, лампы теряют контакт и тухнут, в резьбовых точечных светильниках лампы потом нельзя выкрутить без снятия светильника. Встречал и люстру в ванной.
В новостройках заказчики выбрасывают из ванн шины уравнивания потенциалов, ванны никто не заземляет.
4.Чтобы до заказчиков лучше доходило, какая степень защиты от воды должна быть в ванной, прямо говорю: нужно все включить и полоснуть по всей ванной из душа, ничего плохого происходить не должно.