Что за объект? Какая страна?
1. Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
Sтр = Рр/2 Кз cos f = 428/2х0,7х0,98= 312 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.=428 кВт
Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП с нагрузкой по І категории); 2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98* - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ ТП.
Полученное значение Sтр.- мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения Sтр = 400 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
Sр.< 1,4 Sтр.
428/0,98=437кВА < 1,4 х 400 = 560кВА
Согласно расчета выбираем 2БКТП-400 (см. варианты т.п во вложении, для заказа необходимо указать наличие АВР на стороне РУ-0,4кВ).
Примечание: *-для РФ согласно Приказа №380 2015г при tg f>0,35 необходима компенсация реактивной мощности.
Для выбора ДЭС и ИБП нужно выделить в группу электроприемники I категории электроснабжения (например: пожарную сигнализацию, управление оповещением при пожаре и эвакуацией людей, системы пожаротушения, сигнализацию загазованности, аварийное освещение, кассовые терминалы и т.п.)