grossel, низкий вам поклон и поляна с меня, при личной встрече!

Дополнил ваши выписки письмом и отправил Заказчику в таком виде:
Из вышесказанного вывод:1. Стены в МОП и лифтовых холлах+мусорокамерах выполнены из железобетона. По степени горючести железобетон принадлежит к групп Г1-это удовлетворяет СП 31-110-2003 п.14.5
2. Если проложить кабели непосредственно по бетонным стенам с креплением скобой, а затем покрыть их слоем штукатурки, то вид нашей проводки будет называться: НЕСМЕНЯЕМАЯ ЗАМОНОЛИЧЕННАЯ ПРОКЛАДКА ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКОЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КАБЕЛЕМ - это удовлетворяет СП 31-110-2003 п.14.5
3. Требование СМЕНЯЕМОСТИ проводок относится к РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ! (согласно СП 31-110-2003 п.14.9).
Определение РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ из ПУЭ 7 издания:Глава 7.1
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
а теперь посмотрите на
определение ГРУППОВАЯ СЕТЬ из ПУЭ 7 издания:Глава 7.1
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Как вы понимаете наши сети освещения в МОП и лифтовых холлах являются ГРУППОВЫМИ СЕТЯМИ, а не РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ СЕТЯМИ, на которые и распространяется ТРЕБОВАНИЕ СМЕНЯЕМОСТИ!