Roman3R, вот поэтому и не нужно просто суммировать мощности котлов, ведь их мощность можно взять и с 2-х кратным запасом, тогда конечно Кс буде меньше 0,5. Нужно рассчитать суммарные теплопотери дома, вот эта цифра и будет реальной расчетной мощностью на отопление.
При розрахунку системи опалення приміщень житлового будинку, визначення теплових витрат ведеться оцінюванням питомих теплових витрат (витрат тепла з 1 м² площі, або 1 м³ об’єму приміщення) шляхом помноження на площу (oб’єм) приміщення.
Керуючись паспортом будівлі, СНиП2.04.05-91*У «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Додаток 25, для цегляного житлового будинку з утепленням пінополістиролом з мінватою, приймаються питомі теплові витрати в розмірі ... кВт/м².
Теплове навантаження будівлі визначається складанням теплових потужностей з урахуванням теплових витрат, а встановлена потужність системи опалення-потужностей усіх теплонакопичувачів з урахуванням коефіцієнту запасу системи опалення к
з =1,1 – 1,2.
Q = q
у х S
де: q
у – питомі теплові витрати (кВт/м²)
S - площа приміщення, (м²).
Висновок, розрахунком опалення житлового будинку повинні займатися спеціалісти системи ОВ. Тим більше що змінилось ДБН по опаленню і відповідно питомі теплові витрати в залежності від конструкції стін і утеплення.
Тільки після визначення теплових витрат і підбору опалювальних приладів, можливо визначити групи жител з рівними показниками навантажень, Кс і розрахункову потужність житлового будинку.