Автор Тема: Многоквартирный дом с полным электроотоплением  (Прочитано 2999 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. все котлы могут работать 5 суток подряд, отсюда и Кс=1
Котли оснащенні системами автоматичного регулювання заданої температури і не всі вони будуть одночасно працювати на максимальну потужність , отже Кс буде менше 1 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, вот поэтому и не нужно просто суммировать мощности котлов, ведь их мощность можно взять и с 2-х кратным запасом, тогда конечно Кс буде меньше 0,5. Нужно рассчитать суммарные теплопотери дома, вот эта цифра и будет реальной расчетной мощностью на отопление.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
поэтому и не нужно просто суммировать мощности котлов
ДБН В.2.5-23:2010 таблиця 3.2 та 3.3
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котли оснащенні системами автоматичного регулювання заданої температури і не всі вони будуть одночасно працювати на максимальну потужність , отже Кс буде менше 1
Теоретически может и так, но в ДБНе ничего не сказано о Кс<1. А проектировать нужно по нормам.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, вот поэтому и не нужно просто суммировать мощности котлов, ведь их мощность можно взять и с 2-х кратным запасом, тогда конечно Кс буде меньше 0,5. Нужно рассчитать суммарные теплопотери дома, вот эта цифра и будет реальной расчетной мощностью на отопление.
При  розрахунку  системи  опалення  приміщень  житлового будинку, визначення теплових витрат ведеться оцінюванням питомих теплових витрат  (витрат  тепла  з  1  м²  площі,  або  1  м³  об’єму  приміщення)  шляхом помноження на площу (oб’єм) приміщення.
Керуючись  паспортом  будівлі,  СНиП2.04.05-91*У  «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Додаток 25, для цегляного житлового будинку з утепленням пінополістиролом з мінватою, приймаються питомі теплові витрати в розмірі ... кВт/м².
Теплове  навантаження  будівлі  визначається  складанням  теплових потужностей  з  урахуванням  теплових  витрат,  а  встановлена  потужність системи  опалення-потужностей  усіх  теплонакопичувачів  з  урахуванням коефіцієнту запасу  системи опалення кз =1,1 – 1,2.
                       Q = qу х S
де: q у – питомі теплові витрати (кВт/м²)
     S -  площа приміщення, (м²).
Висновок, розрахунком опалення житлового будинку повинні займатися спеціалісти системи ОВ. Тим більше що змінилось ДБН по опаленню і відповідно питомі теплові витрати в залежності від конструкції стін і утеплення.
Тільки після визначення теплових витрат і підбору опалювальних приладів, можливо визначити групи жител з рівними показниками навантажень, Кс і розрахункову потужність житлового будинку.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010 таблиця 3.2 та 3.3
Таблиця 3.3
Quote (selected)
Примітка. Коефіцієнти одночасності для всіх котеджів подані з урахуванням проточних електроводопідігрівальних приладів. Для котеджів з електроопаленням значення Код подані для режиму постійного включення електроопалювальних приладів протягом опалювального сезону і не дійсні для електротеплоакумуляційних систем, що працюють у період мінімальних навантажень системи.

Offline Nekker

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть похожая ситуация. Но интереснее.
Дом:
1. 76 квартир 1-го вида с плитами на природном газе (отопление газовое индивидуальное).
2. 16 квартир - с полным электроотоплением (плиты тоже электрические).-последние два этажа.

Как посчитать нагрузку в целом на жилье?

 