Автор Тема: выбор реле напряжение  (Прочитано 3195 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
выбор реле напряжение
« : 08 Вересень 2015, 15:50:01 »
Есть установка, находится в сельской местности. управляется с панели пульта с плк. происходят частые проблемы с электропитанием. решили поставить 3-х фазное реле контроля напряжения,чередования,обрыва фаз. но если будет перекос фазного напряжения, то линейное может остаться неизменным. следовательно на одной из фаз может быть и 260, и 300В. от отдной из фаз питаются цепи управления и блок питания плк, который недавно вышел из строя(возможно из-за напряжения выше 265В, его максимального). значит нужно еще такое реле, только однофазное для контроля питания цепи управления. 3-х фазное спасет движки, а однофазное - управление ними? или следует сделать как-то по другому?

Offline Tduty

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #1 : 08 Вересень 2015, 16:14:53 »
Организовать питание ПЛК  через стаб. источник.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #2 : 08 Вересень 2015, 16:55:51 »
но и для пускателей тоже нехорошо перенапряжение. всю цепь управления тогда?

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #3 : 09 Вересень 2015, 12:29:27 »
а если поставить трансформатор 380/220 для цепей управления, то дополнительных защит не потребуется?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #4 : 09 Вересень 2015, 12:37:59 »
service, обычно, в сельской местности напряжение ниже нормы. Если питание установки осуществляется по ВЛ, то чтобы избежать повышенного напряжения, которое является следствием обрыва нулевого провода, на вводе в здание необходимо выполнить заземляющее устройство.
P.S. service, Tduty, установите в профиле страну

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #5 : 09 Вересень 2015, 14:16:22 »
питание идет от трансформатора. от него питается все хозяйство. в щите установки трансформатора 380/220 нет, также как и реле напряжения. щит заземлен.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #6 : 09 Вересень 2015, 14:23:09 »
service, тогда откуда повышение напряжения? много расписывать не буду почитай пособие к гл.1.7 ПУЭ. Если проблемы с обрывом ноля на ВЛ не существует, а повышение напряжения связано с аварией на стороне ВН ТП, то стоит установить в щите реле напряжения которое будет отключать потребителей при повышении напряжения выше нормы. Если Повышение напряжения связано с атмосферными явлениями (молния), то в щите стоит установить разрядник

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #7 : 09 Вересень 2015, 15:17:27 »
а если был перекос фазного напряжения (который мог быть связан как с неравномерностью нагрузки так и проблемами с нулем)? блок питания плк по каталогу имеет предельное напряжение 264 В.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #8 : 09 Вересень 2015, 15:19:12 »
 и еще. может не по теме... понижающий трансформатор 380/220 обеспечивает стабильное выходное напряжение?

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #9 : 09 Вересень 2015, 15:55:36 »
если на вводе в щит вдруг произойдет обрыв ноля, то получается (в случае применения трансформатора) цепи управления не повредятся, так как фаза и ноль этих цепей будут идти от трансформатора?или нет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #10 : 09 Вересень 2015, 16:11:55 »
service, а как часто в щите обрывается ноль? Нежели это на столько глобальная проблема? не проще ли будет произвести качественное соединение?

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #11 : 09 Вересень 2015, 16:15:57 »
я не нахожусь на этом объекте. приехал и уехал. обслуживание лежит на местных электриках. но продукция серийная, потребитель на 90% из села, следовательно есть вероятность повторения. вот и думаю как доработать щит управления во избежании проблем с питанием.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #12 : 11 Вересень 2015, 13:47:49 »
Как правило в сельской местности, в трёхфазной сети при неравномерном распределении нагрузок по её фазам, возникает несиметрия напряжений. В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает потребителя с несимметричной нагрузкой. Мероприятия по снижению несимметрии напряжений: а) равномерное распределение нагрузки по фазам;
 б) применение симметрирующих устройств.
 Сопротивления в фазах симметрирующего устройства подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения.
Как симметрирующие устройства, часто используются силовые трансформаторы определенной конструкции. Например, стоит здоровенный сварочный трансформатор на 380В. Первичная обмотка одна, между А и С. ТП-шку аж колбасит, и по высокой стороне 20% несимметрии. Заменили транс (было звезда - звезда, поставили треугольник – звезда). Стало около 2 %.
« Останнє редагування: 11 Вересень 2015, 13:54:57 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #13 : 17 Вересень 2015, 18:10:06 »
Ясли я правильно понимаю - пускатели ваши. Я бы поставил стабилизированный источник питания на ПЛК и катушки пускателей, пускатели на 24В. Реле напряжения ставить, сигнал от реле заводить на ПЛК, по нему отключать нагрузку.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #14 : 18 Вересень 2015, 08:50:33 »
это может быть обычный бытовой стабилизатор?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: