Автор Тема: Облік у ТП 6/0,23 кВ  (Прочитано 1966 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Облік у ТП 6/0,23 кВ
« : 07 Вересень 2015, 11:11:52 »
Народ, допоможіть розібратись, пліз:

Є старенька ТП  6/0,23 (Y/Д-11), на стороні НН встановлений облік виводу трансформатора через !!?ДВА?!! ТС-600/5, використали  лічильник ACE3000.

Мені потрібно заживити +1 фідер від цієї ТП. І от завис на кількості (три чи два?) трансформаторів струму у проектованій ВРП_шці.

Поясніть хтось як це працює, будь ласка. В чому особливість? Через схему з'єднання НН?

« Останнє редагування: 07 Вересень 2015, 12:06:30 від stels »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #1 : 07 Вересень 2015, 12:17:23 »
Странно. Обычно 2 трансформатора тока ставятся по высокой стороне. По низкой надо бы 3.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #2 : 07 Вересень 2015, 12:53:24 »
Нужно 3 шт.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #3 : 07 Вересень 2015, 14:13:14 »
Странно. Обычно 2 трансформатора тока ставятся по высокой стороне. По низкой надо бы 3.


grossel, і я от не розумію чому 2. Напевне через трикутник по НН.

Нужно 3 шт.

Андрюха РЗА, а є  нормативні документи де прописано кількість ТС? Ібо я вже знайшов схему підключення з двома:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #4 : 07 Вересень 2015, 14:41:44 »
Вы не внимательно смотрели обозначение схемы. Это схема дя 3-х проводной цепи 10кВ без трансформаторов напряжения. Вот поясняющая надпись к этой схеме "«Схема подключения трехфазного счетчика в трехпроводную сеть напряжением 10 (кВ) с помощью 2 трансформаторов тока".
Для 4-х проводной цепи 0,4 кВ всегда будет 3 ТТ.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2015, 14:49:57 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #5 : 07 Вересень 2015, 14:51:37 »
Вы не внимательно смотрели обозначение типовой схемы. Это схема дя 3-х проводной цепи 10кВ без трансформаторов напряжения.
Для 4-х проводной цепи 0,4 кВ всегда будет 3 ТТ.

Але ж у даному випадку у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ.

Чи я неправильно Вас зрозумів?




« Останнє редагування: 07 Вересень 2015, 15:09:57 від stels »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #6 : 07 Вересень 2015, 15:35:54 »
stels, http://eom.com.ua/index.php/topic,18916.msg133009.html#msg133009 Я тут выкладывал типовые схемы включения счетчиков (по крайней мере это официальные схемы в Киевэнерго, но думаю что и в других облах они такие же)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #7 : 08 Вересень 2015, 11:55:50 »
у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ
В центральній частині Львова є багато ТП з трифазною трипровідною системою 220 В без нуля і скрізь для обліку електроенергії використовується схема з двома ТС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #8 : 08 Вересень 2015, 12:23:51 »
у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ
В центральній частині Львова є багато ТП з трифазною трипровідною системою 220 В без нуля і скрізь для обліку електроенергії використовується схема з двома ТС .

Roman3R, а дана ТП на Рогатці знаходиться, схема аналогічна.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #9 : 08 Вересень 2015, 15:06:58 »
Roman3R, Хм. Да каких только "чудес" не встретишь. Я думал такое уже и не встречается. И 220В идет уже по внутрянке домов, а с ТП на ввод приходит 380.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #10 : 08 Вересень 2015, 20:12:30 »
с ТП на ввод приходит 380.
На будинки з таких ТП приходить 3х220 В без нейтралі (трикутник) , в кожну квартиру заходить дві фази . Такі мережі були прокладені у Львові ще в 1908–1910 роках .  Саме незрозуміле в іншому , фаза В заземлена в ТП , саме в цій фазі і не ставлять ТС в схемах трифазного обліку . Еексплуатаційники пояснюють що заземлення однієї фази зроблено для надійного спрацювання захисту при КЗ на землю в інших фазах і захист працює не на сигнал а на вимкнення аварійної ділянки .
ТП на Рогатці знаходиться, схема аналогічна
Таких ТП у Львові десятки , в тому числі і в старій забудові Підзамче .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #11 : 09 Вересень 2015, 09:17:37 »
stels, Тогда типовые схемы, которые я приложил в данном случае не сработают
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік у ТП 6/0,23 кВ
« Reply #12 : 09 Вересень 2015, 10:41:31 »
Тогда типовые схемы, которые я приложил в данном случае не сработают

Я знаю. Зробив облік на двох ТС по схемі, яку я вище викладав.  Якщо обленерго виставить якісь зауваження - потім викладу у тему рішення з кінцевим результатом.

Всім дякую.

 