Прошу, товарищей внести ясность.
Возник спор с монтажниками по вопросу - есть шахта дымоудаления (1200х1200) который выступает над кровлей здания на 1 м (кровля мембранная). Сверху шахты устанавливается проектированный вентилятор дымоудаления (30 кВт). Мое предложение рядом с шахтой заложить мет.трубу (по наружной стене). Монтажники предлагают кабель проложить с внутренней. Моя мотивация мало места в  между стаканом и стенкой шахты (я б еще понял если стакан был круглым). У кого какие мысли, если можно с наброском...
« Останнє редагування: 06 Вересень 2015, 21:51:56 від Fogoso »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтажники предлагают кабель проложить с внутренней.
Вообще-то, шахта предназначена для вывода горячего воздуха и продуктов горения. К ней и требования по огнестойкости есть. Конечно, вверху температура дыма будет несколько ниже, но все же. Вы же не хотите, чтоб кабель вентилятора расплавился и прилип к металлической трубе?
Нормы такой не припомню, но, вроде, это очевидно, что лезть кабелем в горячую шахту не стоит?

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,
Вы подтверждаете мои доводы, но по мнению монтажников выполнять герметизацию мембранной кровли проблематично...Кровля еще не готова, узлы проходок сквозь мембранную кровлю заказать проблем нет.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
выполнять герметизацию мембранной кровли проблематично
Жить вообще проблематично.  :(

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso, это выдержка  из какого-то СНИПа по противодымной защите, к сожалению не помню какого:
Строго запрещается прокладка в шахте дымоудаления электрических кабелей электропитания, а, в особенности, кабелей питания автоматики системы дымоудаления. Во-первых, температура дыма, нагретого огнем воздуха, и выделяемых горящими материалами газов в шахте дымовода может достигать 600 и более градусов Цельсия, что превышает допустимые пределы для электрических кабелей. Повреждения кабеля питания приведет к выходу из строя автоматики системы дымоудаления.

Да, и еще, есть запрет в 23-ем ДБНе п.4.43
« Останнє редагування: 07 Вересень 2015, 12:23:31 від Electric »
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric,
Эх, ссылку б на СНИП. )

Буду отстаивать свое мнение.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эх, ссылку б на СНИП
СНиП по ДУ был СНиП 2.4.05-91, но он отменен. И пособие к нему - 4.91.
Вместо этого - ДБН В.2.5-56:2014 (раздел 10), но там о кабелях ничего похожего. Посмотрите ДБН В.2.5-67 по вентиляции (ДУ - тоже вентиляция, противодымная). Там есть, например, такое:
7.11.20 Усередині повітроводів, а також зовні на відстані менше 100 мм від їх стінок не допускається розташовувати газопроводи та трубопроводи з горючими речовинами, кабелі, електропроводку, струмовідводи та каналізаційні трубопроводи; не допускається також перетин повітроводів цими комунікаціями. У шахтах з повітроводами систем вентиляції не допускається прокладати трубопроводи
побутової та виробничої каналізації.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пособие 4.91 и 15.91 к СНиП 2.04.05-91 действуют до вступления в силу ДСТУ Б 1201-4, ДСТУ Б 12101-5,ДСТУ Б 12101-6.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо. Выдал задание и настоял на своем.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пособие 4.91 и 15.91 к СНиП 2.04.05-91 действуют до вступления в силу ДСТУ Б 1201-4, ДСТУ Б 12101-5,ДСТУ Б 12101-6.
Насколько я понимаю п.10.2.3 ДБН В.2.5-56:2014, действуют только для расчетов? Или у Вас есть другая информация? Поделитесь.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да они только для расчетов.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да они только для расчетов.
А человек - про провода в шахте. Не нужно сбивать с толку, мало ли что в Пособиях написано?  :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю