Автор Тема: Огнестойкие пояса в неперфорированном лотке  (Прочитано 1910 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AlucarD

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть трасса 6 кВ. Кабель прокладывается от приямка ЗРУ-6кВ в ж/б каналах 900х900 мм на полках. Так вот от приямка ЗРУ до ж/б канала, кабель прокладывается в метал неперфорированном коробе, длиной метров 7-10. Нужно ли на этом участке лотков выполнять огнестойкие пояса с обеих сторон? Помнится мне, если длина лотков меньше 20 метров, то данные пояса не выполняются. Но не могу найти где это написано. Спасибо. 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть трасса 6 кВ. Кабель прокладывается от приямка ЗРУ-6кВ в ж/б каналах 900х900 мм на полках. Так вот от приямка ЗРУ до ж/б канала, кабель прокладывается в метал неперфорированном коробе, длиной метров 7-10. Нужно ли на этом участке лотков выполнять огнестойкие пояса с обеих сторон? Помнится мне, если длина лотков меньше 20 метров, то данные пояса не выполняются. Но не могу найти где это написано. Спасибо. 
Мне кажется такое требование есть в Инструкции по монтажу кабелей в кабельных коллекторах и в длиных закрытых кабельных эстакадах, для создания огнестойких преград.
По нормам РФ п.5.4.5 "Монтаж  коробов  при  выполнении  скрытых  электропроводок внутри  сборных
перегородок  торцевыми  заглушками  должны  быть  закрыты  свободные  торцы коробов, а легко удаляемым негорючим составом должны быть заделаны торцы коробов  с  выходящими  из  них  кабелями  и  проводами.  В  результате пожаробезопасность  электропроводки  в  коробах  обеспечивается  выполнением требований  глав  ПУЭ.  Общий  объем  горючей  массы  изоляции  проложенных совместно и (или) проводов должно быть менее 1,5 л на 1 м.пог. трассы".
Согласно новой главе 2.1 ПУЭ, которая вводится с 01.11.2015г:
"Електропроводки, виконані проводом і кабелем в трубах, коробах або спеціальних  коробах,  які  відповідають  вимогам  щодо  нерозповсюдження горіння  згідно  зі  стандартом  і  мають  переріз  проходу  до  710  мм2 ,  не потребують внутрішнього ущільнення за умов:
-  електропроводка відповідає вимогам ГОСТ 14254 для ІР33;
-  будь який кінцевий пристрій системи в одному з відсіків, розділених будівельними  конструкціями,  відповідає  випробуванням  згідно  з ГОСТ 14254 для ІР33".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю