Автор Тема: Применение типовых проектов (порталы ОРУ, опоры ВЛ и т.д) 110-220 кВ в условиях IV-V района по ветру  (Прочитано 2284 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте!
Большинство типовых проектов (порталы ОРУ, опоры ВЛ и т.д) рассчитаны для применения в условиях IV района по гололеду и III района по ветру. Кто-то сталкивался с необходимостью применить типовые стальные порталы ОРУ (ПСТ-110Я3, ПС-220Я3 и др), или опоры ВЛ или еще что-то подобное в IV-V районе по ветру? Буду рад если кто-то поделится опытом, даст совет или ссылку на нормативные документы (любые, действующие не действующие - без разницы). Спасибо!
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.Одноцепные ж/б опоры ВЛЗ-6(10)кВ для IV-VII климатических районов с линейной арматурой ENSTO-шифр 28.008 (см.вложение).
2. Пособие по проектированию ВЛ напряжением 0,38-20 кВ СИП и защищенными проводами-книга 4 (том 4-одноцепные ж/б опоры ВЛЗ-10кВ для IV-VII климатических районов).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С последних типовых РФ, что рассматривают опоры 110-220кВ для тяжелых климатических районов:
- Стальные многогранные опоры ЛЭП 110кВ (проект3.407.2-182.09).
- Проект шифр 28.0002 «Стальные многогранные одноцепные промежуточные и анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ для тяжелых климатических районов»
Может пригодятся:
- Проект шифр 22.0099 «Стальные многогранные опоры ВЛ 110 кВ»
- Проект шифр 25.0002 «Расчетные пролеты для опор ВЛ 110 кВ по проекту шифр 22.0099, рассчитанные по ПУЭ 7 издания»
- Проект шифр 28.0034 «Стальные многогранные опоры для двухцепных ВЛ 110 кВ»
- Проект шифр 26.0069 «Комплект РКД с литерой О1 на одноцепные стальные многогранные промежуточные опоры ВЛ 220 кВ»
- Проект шифр 27.0009 «Комплект РКД с литерой О1 на стальную многогранную двухцепную промежуточную опору ВЛ 220 кВ»
- Проект шифр 27.0003 «Комплект РКД с литерой О1 на одноцепные анкерно-угловые стальные многогранные опоры ВЛ 220 кВ»
- Проект шифр 28.0004 «Двухцепные анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ на базе стальных многогранных стоек»
« Останнє редагування: 04 Вересень 2015, 17:52:25 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: