Подскажите, стандартная установка трансформатора в "камере трансформатора" согласно различных типовых проектов - выводами 0,4кВ к входным воротам, т.е я так понимаю это связано с необходимостью контроля масла в масломерном стекле и безопасностью обслуживания (сторона 0,4кВ ближе к входу). Можно ли развернуть трансформатор выводами 0,4кВ к задней стене камеры (контроль уровня масла осуществлять через зеркало). Какие нормативные документы это регламентируют.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой трансформатор? Если ТМ или ТМГ, то у него выводы вообще сверху.
Если ТМЗ - то он как правило ставится в составе внутрицеховых КТП, Если Сухарь - то у него выводы слева и справа.
Так что "Имя, сестра, Имя" (с) :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

K131075.

  • Гість
Трансформатор стандартный ТМ-1000/6/0,4. Вывода располагаются  сверху, т.е. меня интересует возможность подвода КЛ-6кВ со стороны ворот и шин 0,4кВ   со стороны противоположной стены. Масломерное стекло при этом поворачивается к задней стене камеры, можно ли использовать зеркало.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Погоди, Как это КЛ-6 кВ  со стороны ворот? =-0
А выкатывать транс в случае его замены ты как собираешься?
На самом деле если речь зашла о ТМ. То его как правило ставят так, чтобы вывод кабеля ВН был с внутренней боковой стены (условно говоря слева или справа, если смотреть из ворот). Тогда бак с отверстием для осмотра масла будет направлен в сторону наружной боковой стены и в ней делается отверстие, через которое можно посмотреть на уровень масла.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
K131075., А почему в цеху не установить КТП, гемора на много меньше.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А речь идет о цехе? Тогда проще всего поставить внутрицеховую КТП и не париться.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

K131075.

  • Гість
Установить КТП в цеху - предлагал, но заказчику показалось дешевле купить трансформатор ТМ б/у, теперь у меня выбора нет. В камере трансформатора имеются 2-е ворот (помещение угловое, существующее), 2-е ворота на высоте 1,8м от уровня земли в торце камеры(площадки для обслуживания с этой стороны нет и её проблематично установить т.к. выход на проезжую часть, но трансформатор через эти ворота установить можно), вход в камеру  тр-ра предполагается  с площадки в другие ворота.
Спасибо, что подсказали вариант осмотра масломерного стекла трансформатора через отверстие в стене, это возможно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
K131075., Былобы не плохо посмотреть планы. Смущает проход шинами через помещение насосной.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Знакомый недавно рассказывал: ему не хотели в сетях согласовывать проект на стандартную КТПНУ-сендвич, из-за того что в одной из камер не возможно контролировать уровень масла в трансе. Как выход из ситуации сети предложили внести в спецификацию, обычное зеркало заднего вида для грузовых машин. Законно ли это, думаю нет, т.к. в ТП может находиться лишь то оборудование, которое имеет необходимые сертификаты соответствия или же это оборудование должно быть в списке, согласно которому, данное оборудование не подлежит сертификации при применении в действующих электроустановках.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline K131075

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы, вопрос отпал, убедил заказчика развернуть трансформатор, что правда привело к  лишнему расходу  кабеля и шины.

Offline sheff_26

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хоча відповідь з запізненням, але краще пізно ніж ніколи...
В міських ТП в Луцьку майже кожна друга ТП має дзеркала для огляду рівня масла, бо при заміні трансформаторів ставлять ті які є в наявності, а вони можуть бути як з правим так і з лівим бачком для масла. тоді як в КТП роблять віконця в корпусі.
А стосовно сертифікату на дзеркало то це брєд повний...

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что это за зеркало? Как его в спецификации указать, подскажите, пожалуйста.
Спасибо :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю