Автор Тема: Запутался в расчетах тока фаз при линейной нагрузке  (Прочитано 2945 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
см. приложение.

Если взять двигатель трехфазный мощностью 90кВт, то с учетом равномерного распределения нагрузки по фазам мы получаем ток 136А. Без учета косинуса фи. Я не понимаю, почему приведенная на странице 525(приложения) формула расчета выдает 79А. Хотя по логике, если ей дать три межфазных нагрузки по 30кВт, то должно получится тоже 136А.
 :(
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы бы последовательность вашего расчета показали. А то не понятно как у вас 79А получилось.

ааа, понял 30/0,38=79А, ну это не линейный ток, а фазный.
А линейный можно прикинуть:
корень(792+792+2*79*79*син(120-0+30))=136,8А То что у вас получилось в начале.
Правда это для треугольника, а у вас то наверняка звезда.
« Останнє редагування: 01 Вересень 2011, 11:41:11 від CC19 »

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gesper, наверно Вы путаете фазные токи с линейными

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Так. Попробуем поп порядку.

Нагрузку 90кВт. Соединенная звездой(Y). 30кВт на фазу. 
90/0,66=136А
30/0,22=136А (0,22 ибо L+N)

Нагрузка 90кВт. Соединение треугольником. 30кВт вешаем на линейное напряжение.
90/0,66=136А
30/0,38=79А (L+L межфазное напряжение 380)

Quote (selected)
ааа, понял 30/0,38=79А, ну это не линейный ток, а фазный.
А линейный можно прикинуть:
корень(792+792+2*79*79*син(120-0+30))=136,8А То что у вас получилось в начале.
Правда это для треугольника, а у вас то наверняка звезда.
Это для треугольника как раз. Если нагрузка равномерная межфаз. С чем я и торможу. А если только две фазы загружены для одной нагрузки(межфазной), то ток в фазе получается 79А. А я что то протупил, и зациклился на цифре 136А в фазе, забыв что 136А, это если на одну фазу повешана не одна 30кВт-ая нагрузка, а две.
Тогда все сходится.

Правда фразу из книжки "...включением нагрузок на линейное напряжение линейные токи Ia.." до сих пор немного понимаю двояко. всеже ток фазный, а напряжение линейное.

Спасибо, иногда нужен диалог, чтобы понять где ошибаешся.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

 