Автор Тема: Похилий двоскатний дах  (Прочитано 4077 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Незнайка

  • Гість
Похилий двоскатний дах
« : 26 Лютий 2009, 17:53:30 »
У мене ще одне таке питання. На малюнках бачила, що на похилих двоскатних дахах провідник прокладається не по краю даху, а на відстані 0,4 м від краю даху. ЧОМУ??? З яких міркувань?  :-[

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Похилий двоскатний дах
« Reply #1 : 18 Травень 2009, 16:27:32 »
Цитата: Незнайка
на похилих двоскатних дахах провідник прокладається не по краю даху, а на відстані 0,4 м від краю даху. ЧОМУ??? З яких міркувань?
Чисто з естетичних міркувань. Для кращого блискавкозахисту бажано було б прокладати по самому краю. Так краще перехоплюватиме блискавку. Проте, якщо у тому місці, де доземний провідник перегинається на фасад (наприклад через риншток рос.: желоб ливнестока), влаштувати додатковий стрижневий перехоплювач 30-40 см (з того ж таки круглого дроту), то можна й на відстані у 0,4 м прокладати.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю