Electrick, Нужно посчитать ток в сети в п/а режиме по известным 2-м формулам.
1. Сначала: полная расчетная мощность:
Sр=Км*(Кз(1)*(сумма Sтр(1))+Кз(2)*(сумма Sтр(2))),
где:
Км - коэффициент совмещения максимумов (табл. 7 ВСН 97-83);
Кз(1)=0,9 - коэффициент загрузки трансформаторов в однотрансформаторных ТП;
сумма Sтр(1) -арифметическая сумма мощностей трансформаторов всех однотрансформаторных ТП в цепочке, кВА;
Кз(2)=0,7 - коэффициент загрузки трансформаторов в двухтрансформаторных ТП;
сумма Sтр(2) -арифметическая сумма мощностей трансформаторов всех двухтрансформаторных ТП в цепочке, кВА;
2. Дальше получаем расчетный ток нагрузки:
Ір=Sр/(10,5*1,732), А.
По поводу Кз - такие цифры приняты в Киевэнерго, принимайте их, не особо задаваясь вопросом почему, здоровее будете

Но если все же интересно, тот вот тут есть больше информации
http://eom.com.ua/index.php/topic,19210.0.htmlКстати не исключено, что Вам придется менять не только кабели, но и трансформаторы тока в РП, но на фоне кабеля - это копейки.
ЗЫ: А вообще странно, обычно Киевнегро само считает свои кабели, доселе таких прецедентов не было.