Автор Тема: КЛ-10 кВ глубина заложения  (Прочитано 1917 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Mysenok77

  • Гість
КЛ-10 кВ глубина заложения
« : 05 Серпень 2015, 06:56:58 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в городе прокладывать КЛ-10 кВ на глубине 6 метров, на что это может повлиять? (кроме глубины промерзания)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #1 : 05 Серпень 2015, 07:40:16 »
на что это может повлиять?
на можливість пошуку місця пошкодження КЛ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #2 : 05 Серпень 2015, 09:19:48 »
Mysenok77, А как вы его собираетесь прокладывать? Это ж нужно уже не траншею, а котлован рыть? Горизонтальным бурением? Я не уверен, что они осилят подобную глубину. И потом, а как потом в случае обрыва этого кабеля, ставить на нем муфту?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #3 : 05 Серпень 2015, 10:02:30 »
В каких-то нормах видел, что максимальная глубина заложения кабелей не должна превышать 2м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #4 : 05 Серпень 2015, 11:25:05 »
На форуме уже обсуждалось: http://eom.com.ua/index.php?topic=1339.0
Укладку кабеля на глубину сверхнормативной необходимо обосновать, собственно в пункте п. 2.6.30 ПУЭ это написано прямым текстом. Имхо, на такую глубину кабель если и закладывать, то только в трубах, для возможности замены кабельной линии в случае выхода оной из строя.
Так же есть ограничения по глубине ввода КЛ в здания и сооружения, это те самые 2м про которые упоминается в предыдущем сообщении.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #5 : 05 Серпень 2015, 13:40:14 »
Mysenok77, стесняюсь спросить... А с чем связано такое решение?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #6 : 05 Серпень 2015, 15:09:48 »
Очевидно в данном случае кабели по площадке положили до планировки придомовой территории и подсипки грунта, и он оказался на большой глубине. А максимальная глубина заложения при вводе в здание 2м и это чревато при ремонтах и обслуживании кабелей. Кроме того при глубине до 2м, трасса кабелей определяется прибором с погрешностью до 10см, а глубже трудно сказать.
Даже в пучистых и вечномерзлых грунтах кабели прокладываются на глубине не более 1,8 м..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #7 : 06 Серпень 2015, 09:02:28 »
Коллеги, может быть дождемся топикстартера с дополнительной информацией, прежде чем растекаться мысью....
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю