Автор Тема: КЛ-10 кВ глубина заложения  (Прочитано 1906 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Mysenok77

  • Гість
КЛ-10 кВ глубина заложения
« : 05 Серпень 2015, 06:56:58 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в городе прокладывать КЛ-10 кВ на глубине 6 метров, на что это может повлиять? (кроме глубины промерзания)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #1 : 05 Серпень 2015, 07:40:16 »
на что это может повлиять?
на можливість пошуку місця пошкодження КЛ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #2 : 05 Серпень 2015, 09:19:48 »
Mysenok77, А как вы его собираетесь прокладывать? Это ж нужно уже не траншею, а котлован рыть? Горизонтальным бурением? Я не уверен, что они осилят подобную глубину. И потом, а как потом в случае обрыва этого кабеля, ставить на нем муфту?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #3 : 05 Серпень 2015, 10:02:30 »
В каких-то нормах видел, что максимальная глубина заложения кабелей не должна превышать 2м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #4 : 05 Серпень 2015, 11:25:05 »
На форуме уже обсуждалось: http://eom.com.ua/index.php?topic=1339.0
Укладку кабеля на глубину сверхнормативной необходимо обосновать, собственно в пункте п. 2.6.30 ПУЭ это написано прямым текстом. Имхо, на такую глубину кабель если и закладывать, то только в трубах, для возможности замены кабельной линии в случае выхода оной из строя.
Так же есть ограничения по глубине ввода КЛ в здания и сооружения, это те самые 2м про которые упоминается в предыдущем сообщении.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #5 : 05 Серпень 2015, 13:40:14 »
Mysenok77, стесняюсь спросить... А с чем связано такое решение?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #6 : 05 Серпень 2015, 15:09:48 »
Очевидно в данном случае кабели по площадке положили до планировки придомовой территории и подсипки грунта, и он оказался на большой глубине. А максимальная глубина заложения при вводе в здание 2м и это чревато при ремонтах и обслуживании кабелей. Кроме того при глубине до 2м, трасса кабелей определяется прибором с погрешностью до 10см, а глубже трудно сказать.
Даже в пучистых и вечномерзлых грунтах кабели прокладываются на глубине не более 1,8 м..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
« Reply #7 : 06 Серпень 2015, 09:02:28 »
Коллеги, может быть дождемся топикстартера с дополнительной информацией, прежде чем растекаться мысью....
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: