Автор Тема: Показники опору заземлення  (Прочитано 1867 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Показники опору заземлення
« : 03 Серпень 2015, 12:03:36 »
Які нормовані показники опіру заземлення та перехідного опіру між заземлювачем і елементами блискавковідводу? Яким нормативним актом встановлено?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Показники опору заземлення
« Reply #1 : 03 Серпень 2015, 13:47:15 »
В настоящее время руководящим документом по грозозащите является ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Этим документом не предусматривается непосредственное нормирование значений сопротивлений заземлителей.
Основное назначение заземлителей - ограничение грозовых (импульсных) напряжений на металлических конструкциях и на оборудовании. На стадии проектирования нет возможности предсказать значения токов молнии и, следовательно, значения импульсных перенапряжений.
Поэтому упомянутые инструкции не устанавливают значений сопротивлений заземлителей. До выхода в 2008г. ДСТУ, старой Инструкцией РД 34.21.122-87 рекомендовался выбор конкретных конструкций заземлителей, исходя из возможных значений токов молнии в диапазоне от 5 до 100 кА.
В то же время в главах 2.4, 2.5, 4.2  «ПУЭ» приведены конкретные значения сопротивлений заземлителей на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Показники опору заземлення
« Reply #2 : 10 Серпень 2015, 10:59:51 »
В РД 34.21.122-87 раздел 8 :
"...До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Ом*м при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом..."
В ДБН по молниезащите нигде не нормируется величина сопротивления.
В ПУЕ п.1.7.59: "...Заземляющее устройство электроустановок зданий и сооружений и заземляющее устройство для их молниезащиты, как правило, должны быть общими."
п.1.7.94   На вводе в электроустановки здания от воздушной линии рекомендуется выполнять повтор-ное заземление РЕN (РЕ)-проводника, если в здании при отсутствии коммуникаций водоснабжения, газоснабжения, металлических и железобетонных конструкций не может быть осуществлена основная система уравнивания потенциалов (1.7.84). В этом случае сопротивление заземлителя повторного заземления PE (PEN)-проводника на вводе в здание должно быть не более за 30 Ом.
Сейчас в этом пункте в новой редакции убрали: от воздушной линии. Получается, что и при кабельном вводе тоже не более 30 Ом.
1.7.95   Общее сопротивление всех заземлителей, присоединенных к PEN-проводнику каждой линии, в том числе естественных заземлителей, в любое время года, не должно превышать 5, 10 и 20 Ом соответственно для линейного напряжения 660, 380 и 220В источника трехфазного тока либо 380, 220 и 127В источника однофазного тока. Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 15, 30 и 60 Ом, соответственно, для того самого напряжения (см. также 1.7.96).

А теперь кто правильно ответит? Какая все-таки величина повторного заземлителя, общего с молниезащитой будет для ж/д (ІІІ категория молниезащиты) с кабельным вводом 380В?

Называется выбери число из трёх: Я ставлю на 10 Ом.  Study так не будет ошибки, хотя сомневаюсь.  hmmmm
« Останнє редагування: 10 Серпень 2015, 12:25:42 від yikell »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: