Итак как я понял оптимальный вариант - это 6-ти метровые, с шагом крепления 1м-?
Добрый день! Вы всегда можете обратиться за консультациями по продукции "ДКС" непосредственно к производителю, и получить действительно актуальную информацию по профильным вопросам. Благо, на нашем сайте всегда есть все контактные данные:
http://www.dkc.kiev.ua/ru/about/contact/Также на этом форуме действует наша ветка:
http://eom.com.ua/index.php/board,152.0.htmlНа вопрос отвечу очень просто и очень однозначно.
Итак, под Ваше ТЗ шаг между подвесами лотка действительно выбирается согласно графикам нагрузочных характеристик производителя необходимой кабеленесущей системы. Для увеличения шага между подвесами было бы правильно выбрать систему тяжелых лотков U5 Combitech, но Вы можете остановиться и на более привычных решениях (стандартные листовые/лестничные/проволочные лотки).
Определиться с шагом подвеса помогают графики в нашем каталоге (
http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/2015/KNS2015_uk.zip). Они сопровождают каждый вариант лотка.
Пользоваться графиком (прикрепленный пример см. ниже) до безобразия просто:
1. Если отталкиваетесь от расстояния между опорами (Ваш вариант), то смотрите на горизонтальную ось (абсцисса). Далее выбираете из допустимого диапазона (все значения, написанные на этой оси, являются потенциально допустимыми) интересующий Вас шаг повеса. К примеру, Вы выбрали его равным 3 м. Затем от этой точки на оси необходимо провести вертикальную линию до пересечения с цветной кривой, отображающей нагрузки для конкретного типа лотка. Впоследствии от этого пересечения проведите горизонтальную линию до пересечения с вертикальной осью (ординатой). На ней будет написана та кабельная нагрузка (кг/м), которая допустима при выбранном Вами шаге.
Этот шаг подвеса может быть воплощён в жизнь в том случае, если значение кабельной нагрузки не превышает Ваше ТЗ. В противном случае Вы можете просто уменьшить шаг. Вот и всё!
2. Если отталкиваетесь от кабельной нагрузки, то смотрите на вертикальную ось (ордината). Далее выбираете из допустимого диапазона (все значения, написанные на этой оси, являются потенциально допустимыми) интересующую Вас кабельную нагрузку (кг/м). К примеру, Вы выбрали её равной 100 кг/м. Затем от этой точки на оси необходимо провести горизонтальную линию до пересечения с цветной кривой, отображающей нагрузки для конкретного типа лотка. Впоследствии от этого пересечения проведите вертикальную линию до пересечения с горизонтальной осью (абсциссой). На ней будет написано то расстояние между опорами (м), которое допустимо при выбранной Вами кабельной нагрузке.
Эта нагрузка может быть применена в том случае, если значение шага подвеса не превышает Ваше ТЗ. В противном случае Вы можете просто уменьшить кол-во кабелей. Вот и всё!
Ключевая ремарка: в графики нагрузок продукции "ДКС" включён коэффициент запаса, который равен 1.7 от заявленной нагрузки (это указано справа от графика). Таким образом, чтобы получить пиковую нагрузку/максимальный шаг, можно Ваше значение умножить на 1.7.Этот коэффициент требуется вводить всем производителям, системно работающим на европейском рынке (обратите внимание, на украинском рынке подобные графики встречаются весьма редко, т.к. бюджетные производители из-за низкого качества продукции любят сразу писать пиковые значения).
Используется он для того, чтобы в будущем можно было масштабировать трассу, а также для оглядки на возможность наружного применения (ветровые нагрузки/обледенение/скопление тяжелой пыли, грязи и пр.), для учёта охрупчивания лотка с течением времени, огрехов и нюансов монтажа/эксплуатации (дополнительная статическая/динамическая нагрузка), "гуляния" кабеля внутри трассы и многих иных факторов.