Автор Тема: Кабельная муфта  (Прочитано 1402 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sam4uk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 78
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабельная муфта
« : 31 Липень 2015, 09:46:21 »
Какими нормами нужно руководствоватся при установке кабельной муфты 0,4кВ???

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная муфта
« Reply #1 : 31 Липень 2015, 10:15:37 »
ГОСТ 13781.0-86, а также ПУЭ. ПУЭ опеделяет число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий и должно быть не более:
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2-4 шт.;
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечениями х 120 — 3 × 240 мм2-5 шт.;
для трехфазных кабелей 20 — 35 кВ-6 шт.; для одножильных кабелей-2 шт.
Для кабельных линий 110 — 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная муфта
« Reply #2 : 31 Липень 2015, 13:08:25 »
Типовой проект прокладки кабелей марки А5-92

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельная муфта
« Reply #3 : 31 Липень 2015, 13:11:59 »
Какими нормами нужно руководствоватся при установке кабельной муфты 0,4кВ
Типовой проект прокладки кабелей марки А5-92
Типовый проект не относится к нормам
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 