Виникло таке питання. Чи відносить ділянка за кінцевою опорою ПЛ до охоронної зони?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охоронна зона ПЛ
« Reply #1 : 30 Липень 2015, 15:03:02 »
Устанавливаются охранные зоны для ВЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ:
2м - воздушная линия, выполненная неизолированным проводом  ВЛ-0,4кВ;
менее 2-х метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.
Следуя логике, очевидно от концевой опоры в сторону где монтаж ВЛ (ВЛИ) не выполняется, должно быть выдержано расстояние согласно ПУЭ, а именно в пределах 1 м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охоронна зона ПЛ
« Reply #2 : 30 Липень 2015, 15:15:31 »
З визначення охоронної зони я так розумію, що це вже не відноситься до ОЗ. Але тоді виходить, що кінцеву опору ПЛ 10 кВ (наприклад) можна встановлювати за 1-2 м від будівлі?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охоронна зона ПЛ
« Reply #3 : 30 Липень 2015, 15:24:32 »
Габарити зближення залежать від вимог ПУЕ: наявної в будівлі зони по вибухонебезпечності наприклад, глави 2.5 (табл.2.5.32) и т.п.