Рр.≤ 1,4 Sтр
а почему не Sр≤1,4*Sтр ?
Номинальная мощность каждого трансформатора двухтрансформаторной подстанции, как правило, определяется аварийным режимом работы подстанции: при установке двух трансформаторов их мощность выбирается такой, чтобы при выходе из работы одного из них оставшийся в работе трансформатор с допустимой аварийной перегрузкой мог обеспечить нормальное электроснабжение потребителей.
При аварийных режимах допускается перегрузка трансформаторов на 40 % (ГОСТ) во время максимума общей суточной нагрузки продолжительностью не более 6 ч в течение не более 5 сут. При этом коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформаторов Кз в условиях его перегрузки должен быть не более 0,75, а коэффициент начальной нагрузки Кнм — не более 0,93.
В настоящее время существует практика выбора номинальной мощности трансформатора для двухтрансформаторной подстанции с учетом значения Кз = 0,7, т. е. с учетом условия: Sт = 0,7Ртах,
где: Ртах — суммарная активная максимальная мощность подстанции на пятом году эксплуатации.
Формально запись выглядит ошибочной: действительно, единицы измерения активной мощности — Вт, а полной (кажущейся) — В • А. Есть различия и в физической интерпретации S и Р. Но следует всегда полагать, что осуществляется компенсация
реактивной мощности на шинах подстанций и что коэффициент мощности cos f находится на уровне 0,92...0,95 (tg f на уровне 0,42... 0,33). Тогда ошибка, связанная с упрощением, не превосходит инженерную ошибку 10 %, которая включает в себя и приблизительность значения 0,7, и ошибку в определении фиксированного Ртах.
Таким образом, суммарная установленная мощность двухтрансформаторной подстанции
Sпр = 2(0,7Ртах) = 1,4Ртах.
При значении Кз= 0,7 в аварийном режиме обеспечивается сохранение около 98 % Ртах без отключения неответственных потребителей. Однако учитывая высокую надежность трансформаторов, можно считать вполне допустимым отключение в редких аварийных режимах какой-то части неответственных потребителей.
При аварии одного из двух параллельно работающих на подстанции трансформаторов оставшиеся в работе принимают на себя его нагрузку. Эти аварийные перегрузки не зависят от предшествовавшего режима работы трансформатора, являются кратковременными и используются для обеспечения прохождения максимума нагрузки.
Это теория. И я согласен, что реально мы берем не суммарную активную максимальную мощность подстанции на пятом году эксплуатации, поэтому соsf нужно учитывать и использовать в данном случае полную расчетную мощность.