Автор Тема: Выдержит ли КТП?  (Прочитано 4227 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sam4uk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 78
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выдержит ли КТП?
« : 23 Липень 2015, 15:42:35 »
Подскажите выдержит лиэто КТП ? И как правильно рассчитать коэфициенты и вообще подскажите чем руководствувотца при выборе КТП и ее нагрузок

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #1 : 23 Липень 2015, 15:49:48 »
Подключай не бойся... :D :D :D :D :D :D
Этой КТП, судя из схемы, похер!!!
« Останнє редагування: 23 Липень 2015, 15:51:51 від sinedb »

Offline sam4uk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 78
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #2 : 23 Липень 2015, 15:52:06 »
Что все так плохо?

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #3 : 23 Липень 2015, 16:13:52 »
Если существующее КТП и все работает - поздравляю. И лучше туда не лезть.
По схеме номинал отходящих и вводных аппаратов одинаков, а должен быть настроен под нагрузки.

По этому либо подробней опишите ситуацию (можно в личку), либо это гадание на кофейной гуще "И лучше туда не лезть".


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #4 : 23 Липень 2015, 17:37:49 »
чем руководствувотца при выборе КТП и ее нагрузок

СН 174-75
Раздел 7. ВЫБОР ПОДСТАНЦИЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #5 : 23 Липень 2015, 19:55:56 »
Нет, не выдержит.
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
                Sтр = Рр/2 Кз cos f , тогда
                Рр. = 2Sтр* Кз* cos f = 2*400*0,7*0,98= 549 кВт
 где Рр - полная расчетная мощность , кВт;
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП);         
2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
И расчетный ток: Ір= Рр/√3*Uн* cos f = 549/1,73*0,38*0,98 = 852А, такую нагрузку вы можете подключить к ТП 2х400 кВА по ІІ категории с учетом ККУ.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) должен обеспечит полностью необходимую подключаемую мощность:
                                        Рр.≤ 1,4 Sтр.  549 ≤ 1,4*400= 560
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #6 : 23 Липень 2015, 23:04:18 »
  Рр.≤ 1,4 Sтр
а почему не Sр≤1,4*Sтр ?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #7 : 03 Серпень 2015, 10:08:11 »
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП);   

А откуда этот коеф. 0.7 ?
А для однотрасформаторной ТП какой коеф.? 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #8 : 03 Серпень 2015, 10:34:11 »
andery, Есть некая методичка для внутрицеховых КТП, так там действительно есть эти 2 коэффициента. (0,7 для двухтрансформаторных  и 0,9 для однотрансформаторных).
На нее, в частности, ориентируется СРЗА Киевэнерго при расчете нагрузки в КЛ-10 кВ.
И вопрос: а можно ли экстраполировать коэффициенты для внутрицеховых КТП на городские сети висит в воздухе.
По-честному для одной конкретной КТП нужно сделать обычный расчет нагрузки и все будет ясно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #9 : 03 Серпень 2015, 11:21:11 »
Андрюха РЗА, у нас Закарпаттяоблэнерго у заказчиков неофициально требуют и двух- и одно- трансформаторных ТП запас 0.6-0.7.
Если у заказчика расчетная мощность 190кВт (ІІІ категория) - то ставь уже ТП 400кВА.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #10 : 03 Серпень 2015, 11:28:09 »
andery, У каждого Обла свои хотелки.
Мне доводилось видеть замеры на ТП внутри двора жилого дома в новогоднюю ночь (когда нагрузка реально максимальная). Так вот там загрузка трансов (2х630 кВА) была (тут нужны фанфары) 53%.
Загрузка трансформаторов - это настолько фантастическая и оторванная от реальности штука, что даже пропадает желание о ней говорить. Столько "железа" уходит вникуда...
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #11 : 03 Серпень 2015, 13:36:14 »
А откуда этот коеф. 0.7 ?
А для однотрасформаторной ТП какой коеф.? 
Принято использовать СН174 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ":
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Хотя есть еще рекомендации в ПОСОБИИ К «УКАЗАНИЯМ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК»:
4.13. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой первой категории 0,75-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой второй категории 0,8-0,9;
для цехов с нагрузками третьей категории 0,95-1.
А также циркуляр № 351-86/656 от 27.I-86 г. ВНИПИ ТПЭП "Выбор мощности трансформаторов по допустимой аварийной перегрузке".
В нашем Облэнерго требуют Кз выбирать по СН174.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #12 : 03 Серпень 2015, 14:04:15 »
grossel, Повторю все тот же вопрос: а как эту СН экстраполировать на городские, или, тем более, сельские нагрузки, суточный график которых отличается от промпредприятий кардинальнейшим образом?
ИМХО: Коэффициент загрузки не может быть основанием для каких-либо расчетов (слишком уж он абстрактен). Им можно (и нужно) пользоваться для оценки загрузки трансформаторов по итогам проведенного расчета нагрузок. Да можно стремиться, чтобы трансформаторы были загружены в нормальном режиме на 70%. Но реально загрузка будет меньше из-за несовпадения графиков.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #13 : 03 Серпень 2015, 15:15:13 »
От загрузки трансформатора зависят эксплуатационные характеристики , старение изоляции и срок эксплуатации трансформатора. Если бы это было не так, тогда не нужно было согласно теории при выборе числа и мощности трансформаторов учитывать коэфициент загрузки, тогда не нужен ГОСТ14209-97 "Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов", вешай на него что хочешь и сколько хочешь.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли КТП?
« Reply #14 : 03 Серпень 2015, 16:18:50 »
grossel, Я говорю о том, что загрузка трансформатора в течении суток (месяца, года, срока эксплуатации) настолько переменная величина, что я в принципе не понимаю, как ее возможно описать одним коэффициентом?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: