Здравствуйте.
В отдельностоящей модульной котельной устанавливаются газовый котел и твердотопливный котел.
Согласно ДБН В.2.5-77-2014 КОТЕЛЬНІ : "17.2.5 Автоматичне закриття запірних клапанів на вводі у котельню газоподібного та рідкого палива необхідно передбачати при спрацюванні системи сигналізації про загазованість приміщень котельні, систем протипожежного захисту, охоронної сигналізації, при відключенні електроенергії та при відключенні вентиляції газових котелень, розташованих у підвальних і цокольних поверхах. При аварійному відключенні котлів запуск проводять вручну після усунення несправностей."

В этом перечне условий есть прекращение подачи газа при срабатывании пожарной сигнализации. Но не указывается для каких именно котельных ПС должна выполняться. Имею ввиду, что ранее ПС требовалось по СНиП II-35-76 Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних ... на газі (СНиП ІІ-35-76 - не действует), а так же по ныне действующему ДБН В.2.5-56-2010 Системы противопожарной защиты Таблица В2 п.1.4 и п.1.4.1 для всех, кроме отдельностоящих котельных (и для твердого топлива, и для газа. Причем для твердого топлива ещё и пожаротушение).

В ДБН В.2.5-77-2014 КОТЕЛЬНІ же нет упоминания о типе котельной. Как руководствоваться этим пунктом 17.2.5 относительно ПС - как указание делать пожарную сигнализацию теперь во всех котельных, или все-таки по требованию ДБН В.2.5-56-2010 во всех кроме отдельностоящих? Если нужна ПС, то нужно ли и пожаротушение?

К слову далее в ДБН В.2.5-77-2014 КОТЕЛЬНІ в п.17.3.1 для котельных без постоянного пребывания персонала нужна сигнализация срабатывания пожарки. А в п.17.3.2 для котельных с постоянным пребыванием персонала такой сигнализации не требуется. Это такой тонкий намек на то, что в котельных (во всех котельных) без персонала нужно делать ПС (повторюсь, как тогда с пожаротушением?), а с постоянным персоналом - не нужно?

К слову, почти тот же вопрос и по охранной сигнализации - в п.17.3.1 она упоминается, в п.17.3.2 не упоминается. Значит с постоянным делать не нужно во всех случаях (что вобщем-то логично)?

Но почему тогда в п.17.2.5 всё свалено в кучу без разделения на типы котельных?

(P.S. Сейчас как раз висит в воздухе вопрос по поводу обустройства места в котельной для персонала, если исходить из того, что так можно будет сэкономить и не делать ПС.
Новый ДБН ввел новые непонятки в толковании норм. Как они так умудряются  hmmmm ... ?)

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...а так же по ныне действующему ДБН В.2.5-56-2010 Системы противопожарной защиты...
ошибочка! Этот ДБН уже не действует!
см. ДБН В.2.5-56:2014

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А более конкретно ДБН В.2.5-56:2014 таблица А.2 п 1.6, п 1.6.1

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak, Gannibal - спасибо большое за подсказку. Я как-то проспал новый ДБН  :-[

Да, действительно ДБН В.2.5-56-2014 Системы протипожежного захисту. Но вопрос остается тот же. Указанные требования в новом ДБН-е не изменились.

Кстати, есть у кого ссылка на этот новый ДБН В.2.5-56-2014?
Здесь - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2808  он ещё "проект" и маркируется как ДБН В.2.5-56-201Х.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наказ Мінрегіону України від 13.11.2014р №312, чинні з 2015-07-01

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, есть у кого ссылка на этот новый ДБН В.2.5-56-2014

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=7

Но вопрос остается тот же.

Начнем с ДБН В.2.5-56
5.3   Системи протипожежного захисту повинні проектуватися відповідно до вимог цих будівельних норм, нормативних документів, на які є посилання у цих будівельних нормах, інших нормативних документів, які містять вимоги щодо цих систем. При цьому вимоги пожежної безпеки, викладені в інших чинних нормативних документах, у тому числі галузевих (відомчих) нормах тощо, повинні бути не нижче рівня вимог цих будівельних норм.

Таким образом, мы должны выполнять требования ДБН В.2.5-77-2014 в том числе, они не ниже, а выше требований 56-го.
Поскольку в ДБН В.2.5-77-2014 уже нет деления на отдельностоящие/встроенные/пристроенные, он для ВСЕХ котельных, то пункты, где не оговорен тип котельной, необходимо выполнять для любых котельных.
Экономия, конечно, это наше все и очень хочется, но подумайте о безопасности.
Вопрос необходимости и целесообразности защиты отдельно стоящих котельных уже много обсуждался на форуме, поищите. Например: http://eom.com.ua/index.php/topic,1310.0.html
Но все это будет для общего развития. Сегодняшние нормы говорят - надо.

Что касается тушения. Глубоко еще не копалась, но ДБН В.2.5-77 говорит:
23.5  Будівлі  і  споруди  котелень  необхідно  обладнувати  протипожежним водопостачанням,  засобами  виявлення  та  гасіння  пожежі  відповідно  до  вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74.

56-й говорит о тушении во встроенно-пристроенных (они более опасные в плане распространения пожара на другие объекты). Для остальных, как я подозреваю, интересное найдется в 64-м и 74-м, т.е. пожкраны.
« Останнє редагування: 21 Липень 2015, 12:53:11 від rga »

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, ну тогда компоненты СПС в отдельностоящей котельной нужно выполнять во взрывозащищенном исполнении (как по 56 ДБНу применительно ко встроенным, пристроенным и крышным)? Или в обычном? Ведь в ДБН В.2.5-77-2014 не упоминается осполнение СПС, а 56-й отдельностоящих не оговаривает.
На усмотрение проектанта?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ведь в ДБН В.2.5-77-2014 не упоминается осполнение СПС
Матчасть нужно изучать целиком, а не выборочно.
ДБН В.2.5-77-2014
16.22 Електрообладнання,  включаючи  телефонні  апарати,  сигнальні пристрої  до  них,  електричні  годинники,  радіоприймачі,  пристрої  і  обладнання систем  автоматичної  пожежної  сигналізації,  охоронної  сигналізації,  сигналізації загазованості  та  задимленості,  систем  пожежогасіння,  системи  оповіщення  про пожежу та управління евакуацією людей, системи сигналізації про  затоплення й інші подібні слабкострумові споживачі електроенергії , яке працює при перервах у роботі котелень, призначених для роботи на газоподібному паливі та на рідкому паливі з температурою спалаху парів 61°С і нижче, повинно бути у виконанні для вибухонебезпечних  зон класу  2  і  вибухонебезпечної  суміші  категорії  ІІА,  групи Т1.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос по ДБН В.2.5-56:2014 таблица А.2 п 1.6:

"Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на рідкому, твердому та комбінованому паливі. (Вимога не поширюється на
котельні та котельні відділення енергетичних підприємств, що проектуються згідно ДБН В.2.5-77)
" - Необходимо выполнение АСПТ.

Так вот, на что конкретно не распространяется требование этого пункта?
На котельные отделения и котельные только энергетических предприятий?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На котельные отделения и котельные только энергетических предприятий?
Похоже на то.
Полагаю, исключены котельные, которые принадлежат всяким ХХ-энерго и обслуживают целые районы. А котельные тепловых электростанций исключены даже из ДБН-77.
Думаю, здесь имеются в виду те, которые обслуживают отдельные здания или разные предприятия.
Не уверена, но было бы логично. Для котельных энергетических предприятий есть ряд НАПБ.

Offline James_King

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Есть отдельностоящая  твердотопливная котельная с небольшой площадью, но большой высотой (11м). За счет этого получается огромный объем и для тушения аэрозолью требуется чуть ли не 40 АГС (даже сложно представить, где их разместить там). Порошком можно тушить по площади, но я помню, что когда-то давно говорили, что котельные нельзя (или не рекомендуется) тушить порошком. Начал искать нормативные обоснование и ничего такого не нашел. Подскажите пожалуйста, есть ли где-то прямые указания, что порошком тушить нельзя, или же наоборот, что можно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Порошком можно тушить по площади, но я помню, что когда-то давно говорили, что котельные нельзя (или не рекомендуется) тушить порошком. Начал искать нормативные обоснование и ничего такого не нашел. Подскажите пожалуйста, есть ли где-то прямые указания, что порошком тушить нельзя, или же наоборот, что можно.
1. Порошком можно тушить не только по поверхности, но и по объему. Смотрите Приложение Г ДБН В.2.5-56.
Вопрос только в допустимой высоте установки.
2. Чем тушить твердое топливо зависит от типа топлива. В общем случае, почему нет? Тлеющие пожары порошки тушат. Химической реакции в средестатистических случаях быть не должно. Более предметно можно посмотреть, например, справочник Баратова и/или Крольченко.
3. Если топливо - уголь, то в НАПБ для энергетических предприятий есть особенности тушения складированного угля.

Offline James_King

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
То, что порошком можно тушить по объему я в курсе, но мне как раз по объему не подходит потому и начал рассматривать варианты не с аэрозолью. Но, это мне в предыдущем сообщении надо было не запятую, а точку поставить.
Quote (selected)
Г.1.5 Автоматичні системи порошкового пожежогасіння не слід застосовувати для гасіння
пожеж:
а) горючих речовин, схильних до самозаймання і тління всередині об’єму речовин (деревинні стружки, бавовна, трав’яне борошно тощо)
Вот это как раз мой случай, НО тут будет немецкая установка, в которой котлы включают в себя датчики температуры и спринклерную систему, которая при определенной температуре прекращает подачу опилок (топлива) и заливает это все водой. Все это закрытого цикла, включая транспортерную ленту, по которой это топливо подается, и мы подключиться туда не можем. А тушить нам нужно зал котельной с остальным оборудованием.
В таком случае я могу использовать порошок?

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю можно. И, не обязательно считать объем по 11 метрам. Главное - чтобы ТХ модуля позволяли устанавливать его на такой высоте, а в защищаемый объем попадало "остальное оборудование".

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот это как раз мой случай, НО тут будет немецкая установка, в которой котлы включают в себя датчики температуры и спринклерную систему, которая при определенной температуре прекращает подачу опилок (топлива) и заливает это все водой. Все это закрытого цикла, включая транспортерную ленту, по которой это топливо подается, и мы подключиться туда не можем. А тушить нам нужно зал котельной с остальным оборудованием.
В таком случае я могу использовать порошок?
Вопрос в необходимости ее сертификации. Вообще-то, она должна быть сертифицирована.
А зал с остальным оборудованием, конечно, можно, если это оборудование не нужно будет выбросить после его тушения порошком.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю