Автор Тема: Разделение проводников PE и N  (Прочитано 8047 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline просто электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Час добрый!
Ситуация в следующем,установка (автоматизированная формовочная линия АФЛ в дальнейшем),запитана от ИП с системой заземления TN,этот ИП предназначен только для этой установки,эл.снабжение (по проекту) осуществляется кабельными магистралями от ИП до ШР.
Подрядная организация,которая выполняла монтажные работы по эл.снабжению установки---кабельные магистрали заменила на один общий шинопровод,и уже с шинопровода, кабельными опусками были сделаны питающие линии для каждого ШР в отдельности, далее, от этого шинопровода, были запитаны осветительные приборы,для нормальных условий работы которых,требуется L1,L2,L3,N и PE и разделение защитного проводника на проводники PE и N было сделано прямо на шинопроводе,что в последствии сказалось на ЭМС и соответственно нормальную работу установки.

п.1.1.2. ГОСТ 12.1.030-81 "Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника." и п.1.6. "Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или различных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок." --- полностью отвечают тех.условиям установки,т.к. в ШР защитный проводник выполнен желто-зелёным, а вот п.1.7.этого же ГОСТ (контекст) "В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники.",что на мой взгляд разрешает описанное мной выше разделение проводников.
Посоветуйте как быть,и что в данной ситуации и чему противоречит?!Допустимо ли разделение проводников PE и N на шинопроводе и что это регламентирует?!
Спасибо заранее!

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #1 : 16 Липень 2015, 15:41:33 »
Так проблема в том как наказать подрядчика или в том, что оборудование не работает?


Offline просто электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #2 : 16 Липень 2015, 15:54:49 »
 Проблема и в том и в том!Из-за неправильного разделения проводников не работает (плохо работает со сбоями)электроника установки,а для того,чтобы отправить претензию,нужна обоснованная мотивация!Надеюсь,что объяснил понятно?!

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #3 : 21 Липень 2015, 10:20:54 »
Если шинопровод состоит из 4х шин (L1, L2, L3, PEN), а потом от шины РЕN подсоединяют (не под один болт) N и PE проводник. Не вижу никакого криминала. Система TN-C в электроустановках трехфазного тока.
« Останнє редагування: 21 Липень 2015, 10:22:36 від Елена.Ш »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #4 : 21 Липень 2015, 11:54:07 »
автоматизированная формовочная линия АФЛ запитана от ИП с системой заземления TN,этот ИП предназначен только для этой установки
Что пишут в технической документации на АФЛ о системе заземления ? Подключить так , как требует изготовитель .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline просто электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #5 : 21 Липень 2015, 12:52:27 »
Если шинопровод состоит из 4х шин (L1, L2, L3, PEN)
Спасибо за ответ!
Вы меня немного не правильно поняли,я уже нашёл ответ на свой вопрос,почитайте требования к системам заземления низковольтных эл.установок изложенные в ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Контекст из претензии : "Далее: п.1.1.23. 7-го издания  ПУЭ : «Электроустановки должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов об охране окружающей природной среды, уровням шума, вибрации, напряжённости электрического и магнитного полей, электромагнитной совместимости»
Я сознательно отразил этот пункт ПУЭ, т.к. в нём идёт речь о электромагнитной совместимости, напряжённости электрического и магнитного полей- именно из-за отсутствия электромагнитной совместимости (далее ЭМС), всё низковольтное оборудование работает с перебоями, согласно ГОСТ Р 50571.21-2000 (который действовал на момент эл.монтажных работ по эл.снабжению оборудования 3-го цеха) :
548.2 «Требования предъявляемые к заземлению установок и оборудования информационных технологий.»
548.4 «Совместимость установок информационных технологий  с  PEN-проводниками в здании»
С 2013 года действует ГОСТ Р 50571.5.54-2013, где раздел 543.4.1 в примечании (1) ссылается на МЭК 60364-4-44 п.444.4.3 (требования к системам заземления низковольтных эл.установок), который  полностью отражает действующий до 2013 года ГОСТ Р 50571.21-2000г.
"

Offline просто электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #6 : 21 Липень 2015, 12:55:50 »
а потом от шины РЕN подсоединяют (не под один болт) N и PE проводник
Контекст из письма-претензии:

ГОСТ Р 50571.1 п.542.4.1. регламентирует присоединение защитного проводника к ГЗШ (главная заземляющая шина),а если шину PEN в месте разделения проводников PE и N на шинопроводе рассматривать как ГЗШ, то это противоречит действующему ПУЭ п.1.7.119 7-го издания о ГЗШ: «ГЗШ (главная заземляющая шина) как правило должна быть медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.» 

Offline просто электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #7 : 21 Липень 2015, 13:05:38 »
Что пишут в технической документации на АФЛ о системе заземления ?
В распределительных эл.щитах,провода раскрашены в различные цвета,что и разделяет их функциональное предназначение,согласно ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым  обозначениям»:
  Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а так же нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью , в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) жёлтого и зелёного цветов.
  Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.
  Совмещённые нулевые защитные и нулевые рабочие проводники, должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение : голубой цвет по всей длине и жёлто зелёные полосы на концах.
 
Если для нормальной работы эл.установки требуется защитный проводник PE,то разделение проводника PEN на проводники PE и N,должно осуществляться на ГЗШ эл.установки,а не на шинопроводе, т.к.при таком разделении проводник PE имеет аналогичные параметры проводнику PEN на всей протяжённости.

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #8 : 23 Липень 2015, 16:06:32 »
Из-за неправильного разделения проводников не работает (плохо работает со сбоями)электроника установки,а для того,
чтобы отправить претензию,нужна обоснованная мотивация!

Ок. На сколько понимаю, подрядчик выполнял работу по проекту?!
Какие были замечания к проекту?
« Останнє редагування: 23 Липень 2015, 16:14:36 від sinedb »

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #9 : 14 Вересень 2015, 16:15:38 »
от щита питаются трехфазные двигатели и цепь их управления. возможно ли применить вариант 2? или необходима перемычка равная диаметру PEN проводника?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #10 : 14 Вересень 2015, 21:37:27 »
Извините, а какое отношение имеет ГЗШ к шинопроводу?
Шинопровод, это просто как вариант электроснабжения, питающая магистраль от которой к РШ на расстояние не более 3 м отходят питающие линии.
Распределение питания внутри здания в котором установлено телекоммуникационное оборудование должно удовлетворять требованиям на системы TN-S, то есть внутри здания не должно быть проводников типа PEN. Если отдельный защитный проводник от ТП к вводному распределительному устройству не прокладывается, то электропитание организуется по схеме TN-C-S.
ГЗШ может быть выполнена как внутри вводного устройства так и отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве заземляющей шины следует использовать шину PE. В вашем случае при нескольких РШ в одном здании, должна быть выполнена одна отдельно установленная ГЗШ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте, вблизи вводного устройства электроустановки здания. PE- проводник (PEN- проводник) питающей линии должен быть подключен к шине PE водного  устройства, которая соединяется с главной заземляющей шиной при помощи проводника, проводимость которого должна быть не менее проводимости PE (PEN) проводника питающей линии. При выполнении главной заземляющей шины как внутри вводного устройства, так и при отдельной установке, ее проводимость должна быть не менее проводимости PEN- проводника питающей линии.
В электроустановке здания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:
• защитный проводник (PE-проводник) питающей линии;
• заземляющий проводник, присоединенный к естественному или искусственному заземлителю; металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
• металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;
• при наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховводы следует присоединять к шине PE шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;
• система молниезащиты;
• заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления телекоммуникационного оборудования (должно присутствовать фунциональное заземление с установкой ГШФЗ и выполнение заземляющего устройства ≤2 Ом).
Соединение указанных проводящих цепей между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины.
Этим должно быть обеспечено эквипотенциальное соединение корпусов оборудования, металлических конструкций зданий и сооружений, PE- проводников, экранов кабелей, других проводящих частей и фунциональное заземление в здании телекоммуникационного оборудования, которое служит (эквипотенциальное соединение) следующим целям:
• обеспечение электробезопасности путем уменьшения потенциалов между корпусами оборудования, открытыми проводящими частями (ОПЧ) электроустановки и сторонними проводящими частями (СПЧ);;
• использование «земли» и эквипотенциальной сети в качестве проводников ЭПУ постоянного тока, дистанционного питания электронных усилителей;
• использование низкоомной цепи для систем, использующей сигнализацию с возвратом через землю;
• молниезащита и защита от перенапряжений;
• обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС).
« Останнє редагування: 14 Вересень 2015, 21:42:23 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #11 : 15 Вересень 2015, 08:43:59 »
извините, картинку не совсем правильно сделал. все, что на ней - в пределах одного шкафа. проводник PEN от РУ подключен к шине РЕ в шкафу. к ней подключены РЕ проводники кабелей двигателей. чтобы правильно разделить PEN на РЕ и N достаточно проводника 2.5 мм2, который соединяет шину РЕ и группу клемм N(вариант 2) или необходимо сделать перемычку  50мм2, подключить ее к основной клемме N(винтовая 50-70мм2), а от нее соединить группу остальных клемм N.?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #12 : 15 Вересень 2015, 10:11:57 »
извините, картинку не совсем правильно сделал. все, что на ней - в пределах одного шкафа. проводник PEN от РУ подключен к шине РЕ в шкафу. к ней подключены РЕ проводники кабелей двигателей. чтобы правильно разделить PEN на РЕ и N достаточно проводника 2.5 мм2, который соединяет шину РЕ и группу клемм N(вариант 2) или необходимо сделать перемычку  50мм2, подключить ее к основной клемме N(винтовая 50-70мм2), а от нее соединить группу остальных клемм N.?
Если вы используете готовый распред. шкаф заводского изготовления, с системой разделенных шин РЕ и N, то согласно ГОСТа на НКУ завод устанавливает перемычку между шиной РЕ и N сечением равным сечению этих шин (в соответствии с ном.током РШ) для системы заземления ТN-C-S (электроснабжение 4-х жильным кабелем). При выполнении системы ТN-S (электроснабжение 5-х жильным кабелем) перемычка снимается.
 При использовании индивидуального РШ согласно проекта, шины РЕ и N в щиту устанавливаются в соответствии с расчетным током, но не менее сечения совмещенного РЕN-проводника питающего кабеля (электроснабжение 4-х жильным кабелем). Таким же сечением выполняется перемычка между шинами РЕ и N.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #13 : 15 Вересень 2015, 10:38:46 »
то есть даже если для цепи управления мне будет достаточно кабеля и 1 мм2, то перемычку от РЕ к N мне нужно сделать равной сечению PEN проводника. а размноженные N провода уже могут быть гораздо меньшего диаметра?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение проводников PE и N
« Reply #14 : 15 Вересень 2015, 10:56:01 »
то есть даже если для цепи управления мне будет достаточно кабеля и 1 мм2, то перемычку от РЕ к N мне нужно сделать равной сечению PEN проводника. а размноженные N провода уже могут быть гораздо меньшего диаметра?
Шины РЕ и N это шины РШ. Они могут быть по исполнению одинаковые (медная шина необходимого сечения с винтовыми зажимами-см. например шины ИЭК), единственное их отличие РЕ может быть посажена прямо на корпус, а шина N изолирована от корпуса. Сечение же отходящих к электроприемникам проводников (жил кабелей) РЕ и N, должно быть, согласно главы 1.7 ПУЭ, не менее сечения фазных (при сечении фазных до 16 мм.кв.)
То есть, если у вас кабель уходит сечением 1,5 мм.кв, то и РЕ и N выбирается этого сечения и уходит от шин РЕ и N распределительного шкафа.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 