По ПУЭ РФ п.5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Раздел проекта дымоудаления выполняется в комплексе.
Для этих целей, а также наличие сигнализации состояния вентсистемы, контроля целосности цепей управления и готовности схемы к пуску, необходимо сертифицированное оборудование и как пример для РФ может быть использован комплект устройств «Спрут-2» для автоматического управления системой дымоудаления (ООО "Плазма-Т" г.Москва):
ШАК- Шкаф аппаратуры коммутации, исполнение:Вентилятор Х/5,5/3/О + Вентилятор Х/7,5/3/Р - Ш2 (паспорт АВУЮ 634.211.020);
ПУ- Прибор управления, исполнение 5-НЗК3 (паспорт АВУЮ 634.211.021);
ПУМ- Прибор управления малый, исполнение НЗК1 (паспорт АВУЮ 634.211.028);
ПР- Прибор расширения, исполнение НЗК6 (паспорт АВУЮ 634.211.029);
ЦПИ- Центральный прибор индикации, исполнение АКБ (паспорт АВУЮ 634.211.023).