как выполнить норму ДБН, которая требует подключать противопожарные устройства от отдельного щита (панели), и запитывать этот щит (панель) до вводного аппарата?
Udgin, да очень просто, для этого есть специальные ВРУ
http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&limitstart=10 это конечно немного удорожает проект. Но если на верху стоит общий щит автоматики для всего оборудования, то это несколько удешевляет проект. Т.е ВРУ стоит внизу и подключается с верхних губок соседнего щита, если это позволяет мощность оборудования, либо противопожарная ВРУ подключается непосредственно от ТП.
По-моему очевидно, что если к стоимости кабеля добавить еще расценку на монтаж и посчитать крепления, то разница в стоимости увеличится еще больше
как так? чтобы закрепить 2 кабеля нужно сделать, грубо говоря 4 отверстия, а для 10 кабелей нужно ставить кабельрост, а это 8 отверстий. Кабельрост будет не 200мм а минимум 2м, чтобы закрепить кабель на лотке нужны металлические зажимы, капроновые хомуты не прокатывают, потому что система не будет соответствовать требованиям огнестойкости
а дырок в перекрытии вообще не нужно, потому что все кабели поднимаются в специальной шахте.
Если кабели поднимаются в специальной шахте, и все конструкции шахты обеспечивают необходимую огнестойкость, то в шахте можно прокладывать и обыкновенный ВВГнг. А отверстия в межэтажных перекрытиях потом заделывают огнестойкими проходками, и если отверстие на всю шахту то его нужно все равно заделывать, но на это уйдет больше материала (что тоже сказывается на стоимости) чем если в шахте будут предусмотрены гильзы
viknik, странно, я регулярно получаю задания от автоматчиков. Что касается ЛТПП то я их подключаю от нижней ВРУ, в не зависимости от задания автоматчиков на ДУ, аварийное освещение тоже тяну снизу. По сути на "чердаке" стоит большой щит автоматики ДУ с АВР