Цікавить 2варіант
Буду рассказывать, чтобы технически было похоже на правду, без учета юридических аспектов и согласования с сетями, с минимальной стоимостью.
Что будет непонятно или в чем будете сомневаться - переспрашивайте.
1.К черту повторное заземление нулевого провода ВЛ. Система заземления дома принимается ТТ.
2.Вводной АВВГ 4х25 очень надежно, в хорошей дополнительной изоляции завести в металлический вводно-распределительный щиток (ВРЩ) в удобном для обслуживания месте. Щиток должен запираться надежным замком, чтобы в него не лазил, кто хотел. Нужно как-то принять решение, у кого должны быть ключи, кто будет присматривать за ВРЩ.
3.Около дома в ямке 0,5м забить штырь (достаточно круглый, диаметр 16мм длина 1м. Заточить конец, нарезать резьбу или сделать дырку для присоединения и т.д. Если рассчитываете жить долго, нужно облегчить его вытягивание через 12лет для осмотра - сделать поперечную перекладину). Если заземление получилось не сразу около стены, участок заземляющего проводника (достаточно ПВ-1  4кв.мм) в трубе в земле на глубине 0,5м. Заземляющий проводник в защитной трубе завести в ВРЩ, это будет заземление всех квартир.
4.АВВГ на три 1-полюсных автомата, их защитная характеристика и номинал определяется ТОЛЬКО ПОСЛЕ прокладки кабеля АВВГ и расчета тока КЗ методом чайника и вольтметра.
5.Линии на квартиры - только через автоматы, защитные характеристики и номиналы которых определяются ТОЛЬКО ПОСЛЕ прокладки кабелей в квартиры и расчета их токов КЗ методом чайника и вольтметра.
6.Входящий АВВГ при открытой прокладке может передать около 45-50кВт мощности, по 15кВт на фазу. Получается, примерно 5кВт на квартиру.
Нужно эти 45-50кВт поделить на квартиры. Делить можно либо по принципу социального равенства (всем одинаково), либо по принципу аукциона (кто захочет и сможет заплатить, может взять больше мощности. Конечно, беднейшим жильцам тоже нужно оставить что-то).
Например, от каждого вводного 1-полюсного автомата запитать по 3-4 автомата квартир. Лишние клеммники ни к чему, в ВРЩ достаточно только нулевой клеммник и клеммник заземления.
7.Пока это все, что можно рассказать.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: